comentario del autor Sab Ene 12, 2008 4:42 pm
   
El presente, es una pequeña nota tecnica que voy a ir ampliando a medida que termine de procesar el material que tengo en mis manos. La idea basica, es la de poder compartirles informacion tecnica de seguridad en instalaciones, para que las tengan en cuenta...

Protección en instalaciones eléctricas
La protección eléctrica es fundamental en una instalación eléctrica, ya que por medio de una instalación confiable y segura se prolonga la vida útil de la misma, como así también se preserva la integridad física de las personas.
Para ello es que con el correr de los años en nuestro país se han introducido y mejorado las normas que rigen este tema a través de organismos oficiales, los cuales son los encargados de constatar que las instalaciones estén realizadas bajo la reglamentación vigente.
Todos sabemos que muchos de los elementos que se utilizaban en décadas pasadas, para los días que corren son obsoletos, y por lo tanto no están permitidos por las normas, como así también ya no se encuentran en el mercado eléctrico, lo que de alguna manera asegura que las instalaciones que se realicen no cuenten con los mismos, y por lo tanto cumplan con las condiciones de seguridad exigidas.
Existen protecciones básicas en una instalación, las cuales no solo protegen a las personas, sino que también protegen a la instalación en si. Los elementos utilizados en la protección de una instalación domiciliaria, y que lo exige la reglamentación son los interruptores diferenciales, la jabalina de puesta a tierra y los interruptores termomagnéticos.

Protección diferencial
Es un dispositivo de protección que actúa por corriente de fuga (falla), derivada a tierra, con valores de una corriente de desbalance de 30 mA y con un tiempo de actuación en el corte de la alimentación eléctrica de 30 ms.

Este dispositivo, es complementario de los demás sistemas de protección tales como fusibles y llaves termomágneticas, actúa en forma coordinada con el sistema de puesta a tierra permitiendo que ante la presencia de una falla las partes metálicas accesibles no adquieran una tensión no superior a 24 Vca.

Sistema de puesta a tierra
Puede ser considerado como la espina dorsal de sistema de seguridad eléctrica.
Está compuesto por un conjunto de elementos que permiten vincular con tierra el conductor de protección.
Está toma se realiza mediante electrodos, dispersores, placas cables, alambres, mallas metálicas, cuya configuración y materiales cumplan con las normas respectivas.

VISTA PORTERIOR DE UN TOMACORRIENTE.EL CABLE VERDE Y AMARILLO (CENTRO-ABAJO) ES EL OBLIGATORIO DE PUESTA A TIERRA PARA TODOS LOS ARTEFACTOS....

Estos son solo algunos ejemplos de instalacion de una varilla de puesta a tierra...

Esta es la estructura denominada camara de inspeccion , donde debe de ir colocada la varilla de puesta a tierra



este ultimo ejemplo, solo es para casos de instalaciones moviles tales como casillas rodantes u similares.......

Protección contra contactos directos e indirectos

Protección intrínseca
Se alcanza mediante el uso de la denominada muy baja tensión de seguridad ( MBTS), la que asegura la protección contra contactos directos e indirectos, no superando su tensión los 24 Vca. El sistema MTBS debe cumplir con condiciones específicas establecidas en la reglamentación.

Protección contra accidentes eléctricos muy específicos en inmuebles
La reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), establece condiciones muy especiales de seguridad para instalaciones eléctricas en baños.
La reglamentación establece:
Zonas: Se definen las siguientes:
a_Zona de peligro. Delimitada por el perímetro de la bañera con una altura de 2,25 m medidos desde su fondo.
b_Zona de protección. Delimitada por el perímetro que exceda en 0,60 m el de la bañera o ducha hasta la altura del cielorraso.

Restricciones: En la zona de peligro no se podrán instalar aparatos, equipos ni canalizaciones eléctrica a la vista.
En la zona de protección, solo podrán instalarse artefactos de iluminación y aparatos de conexión fija. Estos estarán protegidos contra salpicaduras de agua.

Links de interes:

Normas Técnicas:
-Normas IRAM http://www.cit.org.ar/archivos_cit/contenido_cit/frame/frames_02.html
-Normas sobre Higiene y Seguridad http://www.cit.org.ar/archivos_cit/contenido_cit/frame/frames_03.html
-CIRSOC http://www.inti.gov.ar/cirsoc/
-Solicitud de Normas Técnicas http://www.cit.org.ar/archivos_cit/Formulario_3.html

torres.electronico
Moderador
Reputación

asistió a la solución Lun Ene 14, 2008 8:11 am
   
Muy buen articulo, gracias por compartirlo.

daniel zanella

Reputación

comentario del autor Lun Ene 14, 2008 2:06 pm
   
Muchas gracias Danielito Very Happy ... estaria bueno que aportaramos un poco todos.... asi que si queres, ya te comprometo a que subas algo sobre SECCIONADORES, cosa que despues yo lo complemente con Interruptores Termicos....Que te parece amigo? cuento con vos???... Wink
O bien lo que a vos te paresca adecuado agregar al post...saludos

torres.electronico
Moderador
Reputación

comentario Mar Ene 15, 2008 10:29 am
   
super sencillo y entendible gracias ,

carlos silva

Reputación

comentario del autor Jue Ene 17, 2008 7:59 pm
   
Tecnicas modernas para la medicion de puestas a tierra en zonas urbanas
http://www.yoreparo.com/foros/files/puestas_a_tierras.pdf
Les dejo este extracto de los señores ing. Ignacio Agulleiro y el prof. Miguel Martinez Lozano, que trata de las diferentes tecnicas modernas de medicion de puestas a tierras en zonas urbanas y mas alla de eso, adentra un poco mas en el tema explicandoles de la funcion del sistema en si, lo recomiendo.
Saludos

puestas a tierras.pdf  (849.37 kb) - Tecnicas modernas para la medicion de puestas a tierra en zonas urbanas

torres.electronico
Moderador
Reputación

comentario Mar Nov 11, 2008 11:38 pm
   
exelente material..

muchas gracias por los aportes

carlos165

Reputación

comentario del autor Mie Nov 12, 2008 12:08 am
   
Gracias Carlitos, si ves que falta alguna temática que crees que les pueda serles de gran utilidad, comentame y veré que puedo subirles.

torres.electronico
Moderador
Reputación

comentario Mie Nov 12, 2008 6:32 am
   
Ok.. muy agradecido.. ya que soy estudiante de eletronica industrial todo el material que a subido, incluso en otros foros me a sido de gran utilidad.

Saludos y gracias