| comentario del autor | Vie Feb 22, 2008 6:12 am | |
|
Me llaman porque los albañiles tocaron algo y saltó el disyuntor, intentaron reponerlo varias veces pero saltó. Al llegar compruebo (medinate serie de 5 W) que en la línea uno había una pérdida grande, firme en el neutro y pulsante en vivo, por lo que abro la térmica bipolar correspondiente y cierro la otra que no acusaba pérdida, cierro el disyuntor y energizo la mitad de la vivienda. Lo extraño es que cuabndo intento encender la luces de una habitación salta el disyuntor y estando abierta la línea con problemas, repongo, intenta arrancar la herladera (alimentada de la línea sin pérdidas) y vuelve a saltar. Vuelvo a medir la segunda línea y no me acusa pérdida, pero sin embargo el disyuntor saltaba cada vez que se producía una carga. Tengamos presente que no solo corté la térmica cuya línea tenía pérdida sino que además corté el cable (neutro) donde la pérdia era más firme. Comencé a pensar que le disyuntor se abría averiado y saltaba por cualquier cosa y casi compro uno nuevo, pero al otro día elimino el cable de la linea uno cuya asilación había sido dañada y tocaba la chapa, repongo todo y el disyuntor hasta hoy anda normlemente. ¿ Les pasó algo así ? ¿ Los disyuntores luego de varios saltos seguidos quedan sensibilizados ? ¿ Porqué el disyuntor salta cuado la línea con problemas está aislada ?. ¿ Por qué al otro día no saltaba ? Gracias y espero sus repuestas. |
||
| asistió a la solución | Vie Feb 22, 2008 6:52 am | |
|
|
||
| asistió a la solución | Vie Feb 22, 2008 2:47 pm | |
|
|
||
| comentario del autor | Vie Feb 22, 2008 3:23 pm | |
|
Cuando llegué al domicilio corte disyuntor y las 2 térmicas. Mi método para detectar pérdidas es utilizando una serie con una lámpara de 5 W., entonces una punta la coloca a la entrada del vivo del disyuintor (que está abierto), y con la otra toco la salida de las térmicas tanto el vivo y el neutro ( térmicas también abiertas). Si hay una pérdida la lámpara encenderá y la intensidad de encendido será de acuerdo a la pérdida, si ésta es firme prende a pleno, sino apenas se pone color rosado el filamento. Realicé tal prueba con las térmicas abiertas y reitero, en una línea me daba una pérdida firme en neutro y pulsante en positivo, en la otra (digamos línea 2) no acusaba pérdida y cierro esa térmica, se energiza parte de la casa y cuando encendía una luz o intentaba arrancar un motor saltaba disyuntor.....? ( de la línea que estaba bien). Jcar, no entiendo porqué circulaba corriente en neutro si estaba cortada la llave térmica correrpondiente y además había cortado el cable con alicate. Los circuitos son independientes. Al estar asilado y abierto totalmente un circuito, es como si no existiera, de manera que no puede incidir en el disyuntor, al menos eso es lo que creo. Perdón pero no alcanzo a comprender. |
||
| asistió a la solución | Vie Feb 22, 2008 3:34 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Vie Feb 22, 2008 6:57 pm | |
|
Estuve leyendo tu forma de medir una fuga y me pareció muy interesante, realmente puede ser un método muy económico y practico, pero también creo que es muy incompleto, creo que ya sabes que la única forma de saber si una instalación tienen su aislación correcta o dentro de los valores normales es con un meghometro. Con esa pequeña lámpara detectas una fuga de 22 mA, en el caso de 220 V (no se de donde sos, sería bueno que completes tu perfil), el problema sería que pasa si esa fuga se convierte en casi un corto a tierra, me parece que tendrías que llevar algunas de repuesto. Te aclaro que no es con el fin de criticar el método, solo que ante tus preguntas de que pudo ser, me parece que no es el método adecuado. En cuanto a si el diyuntor se sensibiliza ante varios disparos, si es así, sobre todo los antiguos, había que esperar un rato para volver a activarlos, todavía existen algunas marcas que con el paso del tiempo se comportan de esa manera. En cuanto a lo otro, puede ser que las dos líneas tengan problemas de aislación y al sumarse las perdidas de una y otra te hagan actuar el diyuntor. Solucionaste la línea que estaba peor pero te queda una con una cierta fuga, tal vez mas pequeña que la que necesita el diyuntor para actuar. Esto solo lo sabes con seguridad con una medición de aislación con un megohmetro. Bueno, vas a tener que esperar un poco y ver que pasa. Suerte. Oscar........Buenos Aires |
||
| asistió a la solución | Vie Feb 22, 2008 8:17 pm | |
|
Proba levantando las dos termicas y hace un puente entre neutro y chasis arriba y abajo a ver si salta y pone la lampara entre chasis y el neutro que llega desde la toma a ver si marca algo. LLama a la compañia para que verifque si el neutro de la toma esta bien puesto a tierra y si tenes alumbrado publico enganchado de tu toma, ese puede ser el problema. Tambien puede ser que el filtro de linea de la heladera este derivando a chasis si no tenes puesta a tierra o esta muy resistiva, verifica con un buscapolo. |
||
| asistió a la solución | Vie Feb 22, 2008 9:28 pm | |
Levir escribió: daniel zanella escribió: Daniel me parece que dijo que ya lo arreglo...jajaj La pregunta es otra |
||
| comentario del autor | Sab Feb 23, 2008 5:53 am | |
|
La duda que me queda es que al llegar al domicilio y comprobar que la segunda línea no acusaba falla (al menos com mi método), repongo disyuntor y esa segunda línea y todo bien, pero cuando intento encender una luz salta disyuntor, si habría una prédida aunque pequeña en esa segunda línea el disyuntor no hubiera enganchado o hubiera saltado a los pocos segundos, pero no, solo saltaba cuando intentaba prender una luz estano la línea con falla cortada. Bien, luego de reparar la pérdia en la primer línea, hasta hoy, (6 días del suceso) todo anda bien. Agradezco el consejo del meghómetro, pero no poseo uno y no se cuánto cuesta, soy del sur de la provincia de Santa Fe. ¿ Cuántos miliampers deben ser considrados como pérdida en una línea domiciliaria ? Gracias |
||
| solución | Sab Feb 23, 2008 6:55 am | |
|
El disyuntor salta con If de 30ma, fijate que esta escrito debajo de la In de 40A
|
||