| comentario del autor | Jue Ene 10, 2008 4:22 pm | |
|
soy de costa rica, uso una extencion electrica de 20 metros bipolar cable nº 10. la conecto un lado al 110 y al otro lado tengo caja de brek.de cuantos amperios tiene que ser el brek. nota: son dos amplificadores de 2250w cada una. |
||
| asistió a la solución | Jue Ene 10, 2008 5:08 pm | |
|
Para 2250 W y 110 V necesitas una térmica de 25 A, lo que no entendí bien es si vas a conectar un amplificador o dos de 2250 W si son dos sería el doble. El cable Nº 10 te soporta 40 A y los dos amplificadores 41 A, estas muy en el límite de su carga máxima, va te pasas de su carga máxima, te convendría para los dos uno de calibre 8 que te soporta 50 A. Suerte. Oscar.........Buenos Aires |
||
| sin valorar | Vie Ene 11, 2008 8:37 am | |
|
|
||