La instalacion esta con cable de 2.5mm. de seccion. gracias |
||
| asistió a la solución | Sab Jul 18, 2009 6:59 pm | |
|
Lo que indicas son realmente entre 30V y 35V lo que está bajando. Si en el tablero a la llegada del medidor, mides menos de 200V, tiene que reclamar a la compañía distribuidora por mal servicio. Pero si está normal, debes aumentar el calibre de los cables de la instalación o hacer una linea directa exclusiva para el split y el termotanque. Pero no te vallas a "pisar la cola" si es que tienes un contrato de potencia menor al que estás consumiendo. Comenta. Saludos |
||