comentario del autor Mar Jun 23, 2009 6:49 pm
   
Hola amigos tengo algunas dudas sobre el calculo de la intensidad que se va a desplazar por el cable de alimentacion electrica de una sala de sistemas. Esta la conforman 30 PCs.
Mis dudas radican en cuantos wats consume cada PC, ademas alguien me dijo que la suma de estos vatios era la potencia aparente, que se devian multiplicar por 0.9 para hallar la potencia real que hay de sierto en esto?.
De antemano mis mas cinceros agradecimentos por su valiosa colaboracion.
Atte Heber

HEBER REYES

Reputación

asistió a la solución Jue Jun 25, 2009 8:30 pm
   
Mi estimado amigo , por experiencia propia ( Argentina ) creo que cada PC descarga a tierra entre 6 a 10 mA a tierra , el problema se suscita con la protección diferencial pura en Argentina >> Disyuntor Diferencial que no es lo mismo que protección magneto térmica , he aquí que un disyuntor cada cuatro maquinas puede que cinco , pero encontré de de la línea Merlín Gerin ( Multi 9 ) un Disyuntor puro que denominan súper inmunizado que soporta hasta 10 maquinas , lo cual seria si colocas el Multi 9 Súper inmunizado un disyuntor ( No se si hay de 25 Amp , el de 40 Amp. si se que hay ) una térmica de 16 Amp cable de 2,5 cada 8 maquinas , para jugar a seguro

Como dato , si prendes de a una las maquinas , de a una ,puede que un disyuntor normal no salte , pero quien te asegura que no las prendan todas juntas , yo te recomendaría , el Server como los routers disyuntor y una térmica las demás maquinas como te dije anteriormente

Un Abrazo El Pelado