Calentamiento de Termica y Disyuntor

comentario del autor Mie Ago 06, 2008 8:48 pm
   
Hice un tablero nuevo de un almacen con monofasica en el cual instale un disyuntor de 40 amp, termica de 32 amp, y 3 termicas mas que dividen 3 circuitos.el cable de la acometida es de 6mm2 el consumo a full de la despensa es de 27 amp. Ahora no entiendo por que la termica de 32 ,el disyuntor y el cable de 6 mm2 se calientan si yo mido con una pinza amperometrica y el consumo a full nunca supera los 27 amp es mas casi siempre esta entre 17 amp y 22 amp.

serranoseba

Reputación

sin valorar Mie Ago 06, 2008 9:27 pm
   
Hola serranoseba

Tendrías que medir el cos fi.
Que tipo de cargas tiene el almacén, son muchos tubos fluorescentes????
Es muy probable que tengas un cos fi muy bajo. Tendrás que corregirlo.

Suerte.

Oscar

feroshe

Reputación

comentario Jue Ago 07, 2008 6:59 am
   
Para cable de 6 mm2 tenes una corriente maxima de 31A, la termica a colocar seria de 30 A.
Usa cable de 10 mm2 que soporta 43A hasta el tablero y despues diferencia con otra termica o directamente las otras tres termicas de ser posible, no se cual sera la seccion de los circuitos seccionales.

Exitos!

daniel zanella

Reputación

asistió a la solución Jue Ago 07, 2008 8:08 am
   
Ademas de lo manifestado por mis compañeros, es importante que el apriete de los conductores sea el adecuado, para que el contacto termica/conductor sea bien efectuado y no ofrezca ningun tipo de resistencia al paso de la corriente, que esto es lo que las suele calentar.

jorgedeclaypole1

Reputación

asistió a la solución Vie Ago 08, 2008 5:52 pm
   
Verifica que no tenga problemas tu instrumento de medicion controlando la bateria del mismo, porque cuando estan malos suelen dar lecturas erroneas.

jcar
Moderador
Reputación

asistió a la solución Sab Ago 09, 2008 1:34 pm
   
Las pinzas amperimétricas normales acostumbran a dar errores tanto más importantes cuanto más difiere la forma de la corriente de una senoidal pura.
Si tus cargas son electrónicas, por ejemplo ordenadores, fuentes de alimentación, balastos electrónicos, etc, es posible que la intensidad real sea muy superior a los 27 A que mides. Puede ser cualquier valor entre los 27A que mides y 50A. ¿Se te calienta el de 40A?
Prueba a conseguir una pinza de verdadero valor eficaz y compruébalo. Otra opción es que dés por supuesto que la intensidad es más alta y pongas la instalación preparada para ello.
Los comentarios de los otros compañeros que te han respondido son muy importantes también. Tenlos en cuenta.

Reflexiu

Reputación

asistió a la solución Dom Ago 17, 2008 12:07 pm
   
tambien tendrias que fijarte la marca de la termica i el disyuntor,existen muchas marcas,fijate que esten homologadas y que no esten usadas porque nunca se sabe la procedencia y el uso que tuvieron,en caso de que tengas muchos tubos y balastos etc etc,tendrias que poner un capacitor o un banco de capacitores(de pende si es un almacen o un supermercado grande)te sirve para corregir el factor de potencia y bajar el consumo