Tendrías que medir el cos fi. Que tipo de cargas tiene el almacén, son muchos tubos fluorescentes???? Es muy probable que tengas un cos fi muy bajo. Tendrás que corregirlo. Suerte. Oscar |
||
| comentario | Jue Ago 07, 2008 6:59 am | |
|
Usa cable de 10 mm2 que soporta 43A hasta el tablero y despues diferencia con otra termica o directamente las otras tres termicas de ser posible, no se cual sera la seccion de los circuitos seccionales. Exitos! |
||
| asistió a la solución | Jue Ago 07, 2008 8:08 am | |
|
|
||
| asistió a la solución | Vie Ago 08, 2008 5:52 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Sab Ago 09, 2008 1:34 pm | |
|
Si tus cargas son electrónicas, por ejemplo ordenadores, fuentes de alimentación, balastos electrónicos, etc, es posible que la intensidad real sea muy superior a los 27 A que mides. Puede ser cualquier valor entre los 27A que mides y 50A. ¿Se te calienta el de 40A? Prueba a conseguir una pinza de verdadero valor eficaz y compruébalo. Otra opción es que dés por supuesto que la intensidad es más alta y pongas la instalación preparada para ello. Los comentarios de los otros compañeros que te han respondido son muy importantes también. Tenlos en cuenta. |
||