comentario del autor Jue Ago 13, 2009 10:42 am
   
Hola, los felicito por su espacio es muy educativo para quienes no entendemos mucho del tema, mi consulta es la siguiente, estoy instalando un ciber café desde cero la instalación de red ya esta hecha ahora me falta la instalación eléctrica la distribución es la sig.



Como ven esta separado en dos circuitos, ahora mi pregunta según el esquema,
Que elementos son necesarios para la conformación del tablero y cuales debieran ser las medidas de estos elementos?
¿Esta bien que divida el circuito en dos o simplemente los uno?
Como dato anexo los PC son de escritorio con fuentes de 350 watts y monitores del tipo crt.

pdt: soy de chile, aqui el voltaje es de 220v

Muchas gracias por su ayuda y espero sus consejos
[/img]

kto1983

Reputación

asistió a la solución Vie Ago 14, 2009 4:49 pm
   
lo mejor es que unas los circuitos y separes de acuerdo a los voltajes que necesites todas las pc a una linea y impresoras swichs y router a otra ya que estos funcionan con menos voltaje asi tendras dos pastillas en tu tablero y deja una linea de respaldo pienso que seria la mejor opcion almenos asi lo hariamos por aca en mexico