Búsqueda personalizada
Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Jue Ago 21, 2008 9:58 pm | |
|
|
||
| comentario | Jue Ago 21, 2008 10:54 pm | |
|
Porque no explicas bien como haces las mediciones entre que y que ( y con que ), porque lei varias veces tu pregunta y la entiendo. Y para dar una contestacion sobre mediciones es fundamental decir exactamente donde se apoya una punta de prueba y la otra. Y trifasica de que tipo ?? ( hay varios tipos de trifasica ), segun el pais donde uno pregunta. Y esos 5 ohms a que corresponden ?? |
||
| asistió a la solución | Vie Ago 22, 2008 12:52 am | |
|
Atento con esto:
El tema mas preocupante, seria en los casos en que tu neutro tenga tensión, osea, si mides entre neutro y tierra y notas una tensión alterna de mas de 12v, ahí si hay que preocuparse por que hay algo mal en tu red. Comentame un poco mas si no interprete tu consulta original. Saludos caballeros |
||
| comentario del autor | Vie Ago 22, 2008 10:51 pm | |
|
vivo en peru la tension domiciliaria es de 220 voltios, realize un trabajo de un pozo a tierra vertical, luego realize la mediciones quedando en 5 ohmios. Cuando fui a realizar la conexion a tierra al tablero del distribucion osea las llaves termicas realize unas mediciones: tension entre fases trifasicas 1.- fase R con S me marca 220 voltios 2.- fase S con T me marca 222 voltios 3.-fase r con T me marca 221 voltios respectro fase con tierra 1.- fase R y tiera 220 mvoltios 2.- fase S y tierra 221 voltios 3.- fase T y tierra 98 voltios el caso de 220 voltios y 221 voltios probe tambien con foco incadescente de 100 WATIOS y me prendio el foco esto lo medi con instrumento digital voltimetro en rango 250 voltios la pregunta es por que sucede este caso puedo utilizar esa tension con tierra o como lo elimino mi temor es presente alguna sobretension y me malogre algunos equipos electronicos. el pozo a tierra lo medi con equipo telurometro de 3 varras. |
||
| sin valorar | Vie Ago 22, 2008 11:24 pm | |
|
O sea que entre cada borne de la trifasica (RSy T) debe medir 220 entre si. Pero entre borne R, S y T, cada uno por separado y tierra debe medir 127 voltios aproximadamente. Funciona bien ese voltimetro digital ?? (sucede que en algunos casos es sensible a campos electricos alternos y marca cualquier cosa) Tiene la pila en condiciones ? La lampara es logico que encienda (de que voltaje es la lampara ??) Algo funciona mal, las tensiones no corresponden. Ademas todavia no comprendo bien tu consulta saludos Jorge PD, la corriente estatica es la producida por la frotacion de dos cuerpos, que no es el caso que estamos tratando. |
||
| sin valorar | Sab Ago 23, 2008 6:43 pm | |
|
En Peru la distribucion es trifasica 220 Vac + neutro, a los domicilios ingresa bifasica 220Vac (toma de dos fases). Si uniste tierra de compañia (la carcaza de medidor) con la tierra de tu instalacion, separalas. En el punto de tierra de tu instalacion tenes practicamente 0V, cada fase tenes contra tierra 127 V y entre dos fases tenes 220V. Ahora medi lo mismo tocando la carcasa del medidor. si tenes tensiones diferentes es un problema de la toma de la compañia, hace el reclamo. Saludos |
||