Disyuntor diferencial salta con dos aparatos.

comentario del autor Mar Nov 11, 2008 7:17 pm
   
Hola! y desde ya, muchas gracias por la cooperación.

Tengo en mi casa un disyuntor diferencial viejito pero supuestamente bueno (es el de la foto de abajo)


Cuando conecto dos aparatos con un consumo considerable como: Aire y tostadora ó Microondas y Estufa eléctrica o plancha, suele saltar.

Acudo a ustedes para ver si me pueden dar una manito. ¿Qué les parece qué es el motivo? ¿Disyuntor viejo o malo (ya estaba cuando vine a vivir aquí hace 12 años? ¿Cables inapropiados? En fin, toda ayuda será bien recibida. Cualquier dato adicional que deseen, avisen y trataré de agregarlo.

Muchas gracias por su ayuda y saludos a todos.

glore2002

Reputación

asistió a la solución Mar Nov 11, 2008 7:26 pm
   
Hola amigo, buenas noches... creo que debes dar mas datos como la capacidad en amperios del mismo y la de los aparatos que tienes conectados a este... por lo que dices se esta disparando por sobre carga de corriente al conectar todos los aparatoas al mismo tiempo... puedes cambiarlo por uno de mayor capacidad pero no es asi de facil, hay que ver que calibre es al cable de alimentacion y por este puede saberse si se puede o no aumentar tu proteccion... si colocas uno mas grande y el cable no soporta el consumo de corriente puede calentarse y provocar un cortocircuito y esto puede traer otras complicaciones... tmabien puede ser que la vida util de el mismo ya llego a su fin y esta sencible y necesitas cambiarlo.... suerte, si colocas mas datos puede que sea mas especifico...

chester milton

Reputación

comentario del autor Mar Nov 11, 2008 9:49 pm
   
Muchas Gracias por la respuesta. Del aparato en sí, lo que puedo agregar es que dice:

REGULABLE 10/30 Amperios - 250 V

También dice (no entiendo bien las letras) IA(no A sino Triángulo) y letra Pí (creo): 0,03 - 0,3 A

El cambio de sensibilidad está puesto en 30 mA.

En cuanto a los aparatos conectados. Puedo decir que cuando saltó hoy estaban funcionando (ppalmente): heladera, aire (1800W), 2 computadoras y al conectar la tostadora (aprox 1200 W), saltó.

Espero esto aporte algo. Gracias nuevamente y saludos.-

Germán.-

glore2002

Reputación

sin valorar Mie Nov 12, 2008 7:33 pm
   
Hola amigo, buenas noches... si sumamos la potencia total de los aparatos por las computadoras exagerando unos 500 watt, heladera unos 500 watt, el a/a 1800w y la tostadora si sumamos todo eso nos da un aproximado de 4000watt, si lo dividimos por la tension de entrada nos da un aproximado de 18 amperios, si puedes ajustar al maximo o cerca de este 30 amperios... para que resista el consumo de todos los aparatos al mismo tiempo... revisa que tu cable o acometida principal sea como minimo calibre 10 awg, porq este cable soporta un maximo de 30 amperos y asi estar a la par de la proteccion... espero te sea util esta recomendacion, estamos en contacto...

chester milton

Reputación

sin valorar Mie Nov 12, 2008 7:39 pm
   
te aclaro que dividi la suma de la potencia entre 220 volt asumiendo que esa es la tension de entrada ya que no la colocaste o por lo menos no me percate si estaba alli... si tu tension de entrada es 110 volt... serian unos 36 amperios y ya estas sobre pasando el limite de aparato y por eso se esta disparando o desconectando... si ese es el caso vas a tener que dividir las cargas el por lo menos dos circuitos o colocar el a/a, con una toma independiente con su procteccion aparte... suerte.