Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

Halogenas dicroicas , transformadores fundidos

comentario del autor Dom Oct 05, 2008 4:46 am
   
Holas a todos, mi problema es que he montado una joyeria, le meti transfo electronicos de 50 W para alimentar dos bombillas de 20w cada una y con una temperatura maxima de trabajo del transfo de 70ºC. Se me queman, entonces pase a montar unos de 60w y T= 85ºC y se siguen fundiendo aunque ya menos. La instalacion esta ok, lo unico es que los transfo esta metidos en una urna sin ventilacion y lo que pasa es que no se le puede mejorar la ventilacion. Queria saber si hay transfos que aguanten mas temperatura o es que estoy haciendo algo mal. Gracias a todos

jose gato78

Reputación

sin valorar Dom Oct 05, 2008 11:41 am
   
cambia de marca, es posible que sea por la calidad del producto.

saludos

patron

Reputación

sin valorar Dom Oct 05, 2008 7:42 pm
   
Hay transformadores electrónicos que te indican que no pongas en paralelo las lámparas por más que, en cuanto a números, se banque la potencia de ambas lámparas como vos mencionaste que hiciste.

Saludos!

damianmarra

Reputación

sin valorar Dom Oct 05, 2008 8:02 pm
   
en vez de trafos electronicos chinos te sugiero trafos bobinados con nucleo metalico. hay unos toroidales pero son carisimos.

pato
Moderador
Reputación

sin valorar Dom Oct 05, 2008 9:08 pm
   
mira lo q tenes q hacer es colocar trafos mecanicos (bobinados en nucleo de hierro) trata de conseguir de 20 w sino instalar en serie con el trafo y los zocalos deben ir soldados con estaño sin excepcion
saludos

frielecto

Reputación

sin valorar Dom Oct 05, 2008 9:09 pm
   
Colocale transformadores electronicos (calientan menos que los electromagneticos, con bobinado) o transformadores comunes buenos, con nucleo mas grande.Verifica que el calor generado por las lamparas no recalienten el transformador porque sino cualquiera se va a quemar.Si el lugar donde esta el transformador es metalico trata de sujetarlo firmemente a una superficie para que le haga de disipador de calor.

bosbo

Reputación

sin valorar Mar Oct 07, 2008 5:35 pm
   
La instalacion de dicroicas tiene que ser en un lugar que permita el intercambio termico y con cable siliconado, de lo contrario te arriesgas a un incendio. Ademas solda todas las conexiones, encinta y envaina en termocontraible.

Coloca un fuse ultrarapido de 250 ma en serie con el primario de los trafos si tu tension de linea es de 220 Vac, de 500 ma si es de 110 Vac.

Exitos!

daniel zanella

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias