| comentario del autor | Vie Ago 29, 2008 6:57 pm | |
|
francolino |
||
| sin valorar | Vie Ago 29, 2008 7:35 pm | |
|
Para evitar bajones de tension y disparos erraticos de las termicas, cuando sean aires toma como corriente eficaz de arranque la nominal por 2.5 y dimensiona el cable y la termica segun eso. Exitos! |
||
| sin valorar | Vie Ago 29, 2008 10:05 pm | |
|
Con un cable de 4 mm2 y una térmica de 20 A va a funcionar sin ningún problema, son A.A. chicos. Una línea de 2,5 mm2 estaría bien para uno solo, los dos lo soportaría pero estas un poco limitado, de todas formas si la línea va a ser nueva colócale 4 mm2 y si es de 2,5 mm2 coloca su térmica de 16 A, también va a funcionar pero como te dije va a estar limitada la línea, en cuanto al disparo de la térmica por el arranque de los A.A. no tiene porque afectarla, esta preparada para esto, es más el conductor también tiene un cierto tiempo de posibilidad de conducción de una carga mayor a lo que soporta por un tiempo mucho mayor al de arranque de un motor. Suerte. Oscar |
||
| comentario del autor | Vie Ago 29, 2008 10:33 pm | |
|
francolino |
||
| sin valorar | Sab Ago 30, 2008 10:52 am | |
francolino escribió:Muchas gracias por sus respuestas compañeros , como siempre son de mucha ayuda . El foro esta buenisimo , exitos. francolino, deberias valorar a los amigos sus respuestas. |
||