| comentario del autor | Dom Jul 19, 2009 4:44 pm | |
|
[/img] Ultima edición por jacace el Lun Jul 20, 2009 2:14 am, editado 2 veces |
||
| asistió a la solución | Dom Jul 19, 2009 5:54 pm | |
|
Pudiste resolver el tema de la insatlación de la térmica? Sino, ahi va una mano. La taponera que mencionaste es tripolar. Pregunta: la alimentación que tenés es trifásica o monofásica?. A veces pasa que instalan un seccionador tripolar en una linea monofásica (por falta de material quizas). Si tu alimentación es monofásica entonces tenés que buscar el polo vivo (fase) de entrada y el polo neutro y conectarlos en los bornes de arriba de la térmica (si los cables no llegan, conectalos del lado de abajo que va a cumplir su función de igual manera). Si no das en la tecla segui preguntando, con alguna foto ayudas. |
||
| asistió a la solución | Dom Jul 19, 2009 5:56 pm | |
|
|
||
| comentario | Mar Jul 21, 2009 10:06 pm | |
|
Saludos |
||
| comentario | Mar Jul 21, 2009 10:23 pm | |
|
Carlos Fiz. |
||
| asistió a la solución | Mar Jul 21, 2009 10:47 pm | |
|
Ahora coincido plenamente con el colega Carlos Fiz. Si no tenés la posibilidad de cortar el suministro de energía que llega a ese punto, no es conveniente que sigas adelante. Suerte y me alegro por haberte ayudado!! Luis E Vernazza ELECTROTÉCNICO Mat COPIME 13213 |
||