Completa tu perfil para saber de donde sos y poder ayudarte mejor. Tienes que dar mas datos. - Va ha depender de que tipo de maquinas vas a poner (potencia de cada una). - Tensión de tu país. - Cuantas líneas vas a colocar. - Etc. Suponiendo un consumo promedio por máquina de 500 W, y si la tensión de tu país es 220 V Vas a tener una corriente total de 23 A, por lo que el cable del circuito va ha ser como mínimo de 6 mm, para que te quede un resto por las dudas. Consejo. Hace dos circuitos, cinco maquinas por circuito, cable de 2,5 mm (3 cables: fase, neutro y tierra) Tablero: 1 diyuntor de 40 A, 30 mA y una térmica de 16 A para cada uno de los circuitos. Da los datos que te pedí y cualquier pregunta hacela. Suerte. Oscar.........Buenos Aires |
||