| comentario del autor | Jue May 15, 2008 12:54 pm | |
|
Gracias. |
||
| asistió a la solución | Jue May 15, 2008 4:06 pm | |
|
O subilo a rapidshare, megaupload o el host que te guste y pega el link en el post. Si tenes dudas de como subirlo chifla. |
||
| comentario del autor | Jue May 15, 2008 4:52 pm | |
|
las protecciones que utilizare seran mas o menos asi: Potencia (W) Proteccion Cable Horno 7000 2 x 40 2#8, 1#10, 1#14 Microondas 1300 1 x 15 3#14 Tomas cocina (nevera, licuadora, arrocera, etc) 1600 1 x 20 2#12, 1#14 cada 4 Tomas y 4 bombillos 1 x 15 3#14 |
||
| asistió a la solución | Vie May 16, 2008 11:22 am | |
Y ademas el cableado seria los tres del mismo diametro para cada consumo. Tendrias que consultar la normativa en España (estoy adivinando que sos de ahi pues pusiste alcoba en el plano) para saber si vas a tener problemas. O esperar que te responda algun usuario coterraneo. |
||
| comentario del autor | Vie May 16, 2008 11:55 am | |
|
Gracias. |
||
| asistió a la solución | Vie May 16, 2008 1:27 pm | |
|
La seccion de los cables la sacas de aca, entras con la corriente en la tabla Despues para distribuir quizas te convenga mas hacer una linea separada para el horno con termica bipolar y todo lo demas con awg 12 termica bipolar de 20A y la instalacion queda mucho mejor protegida, sin necesidad de agregar las unipolares. Lo que no me cierra es el consumo del horno, no seran 700 W en vez de 7000 ? |
||