| comentario del autor | Jue Dic 06, 2007 9:14 pm | |
|
Necesito saber: - ¿Cual es la sección mínima del conductor para circuitos de potencia (enchufes y tomacorrientes), así también para circuitos de iluminación? en mm2 y/o AWG - ¿Es obligatorio el uso del tercer conductor (hilo a tierra)? ¿en todas las habitaciones o solo en algunas partes (cocina , baño , dormitorio , lavandería, etc.)? - ¿Los cables (building wire) tienen norma de producto compulsoria /obligatoria? - ¿Es permitido el uso de aluminio para instalaciones eléctricas residenciales? Si alguien pudiera ayudarme proporcionándome esta información se los agradecería muchísimo. De antemano. Gracias. |
||
| comentario | Dom Dic 09, 2007 11:45 am | |
|
Espere un poco para contestarte, por si había algún colega centroamericano que te pudiera ayudar. Por lo que puedo ver no hay ninguno, ese es el motivo por que no te contestaron. En cuanto a tu pregunta, te puedo ayudar en la parte reglamentaria de Argentina pero cambia la forma de considerar grosores en cables y otras cosas. Si necesitas alguna pregunta puntual no hay problema. Suerte y bienvenido al foro. Oscar.........Buenos Aires |
||
| sin valorar | Mar Dic 11, 2007 5:15 pm | |
|
Para el circuito de tomas de corriente 2,5 mm2 / awg 13 Para el circuito de lavadora-lavavajillas 4 mm2 / awg 11 Para el circuito de cocina y horno 6 mm2 / awg 9 en todas obligatoria no |
||