luces escaleras

comentario del autor Sab Sep 06, 2008 8:47 pm
   
hola paso a esplicar en un circuito de escalera con pulsadores y dimer con 8 de 60 w lamparas. cambie de dimer le puse uno de 600 W y andubo bien por poco tiempo volvio a quedar prendido continuamente.
en otro caso con mas lamparas 12 lamparas de 60 W pasa lo mismo y ambos circuitos esta hechos para un dimer de 2 cables de los cuales solo consigo de 600 W .
me comentaron que al quemarse una lampara se sobrecarga el circito . verdad ??
es ese caso se le puede adaptar un rele o algo que lo solucione ??? pido una vez mas su ayuda

maury

malajunta

Reputación

sin valorar Dom Sep 07, 2008 10:06 am
   
Si las lamparas son incandescentes de 220V, esta muy justo el triac del dimmer o hay alguna falla intermitente en la instalacion, pero si son dos circuitos independientes es poco probable.

Al quemarse una lampara no se sobrecarga el circuito, es al reves consume menos.
Lo que puede ser es que el filamento al quemarse produzca un corto, es instataneo porque enseguida se funde pero es suficiente para quemar el triac.

Exitos!