Búsqueda personalizada
Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Lun Mar 28, 2005 8:44 am | |
|
|
||
| sin valorar | Lun Mar 28, 2005 3:35 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Lun Mar 28, 2005 6:34 pm | |
Cita:por otro lado puedes usar el neutro de la linea de alimentacion, que es lo mismo, suerte. Ahi si difiero un poco, ya que adquiri un nobreak aptus de TDE, el cual si el 3er pin de tierra esta conectado al neutro que te llega de linea, nomas no arranca ( debido que la tierra fisica estaba conectada al neutro de llegada de linea en la caja del medidor), por lo cual tuve que conectar la tierra fisica independiente, yo estuve presente cuando llegaron los de la compañia de luz a arreglarme la coneccion de bajada, y les solicite que la tierra fisica la dejaran independiente (sin conectarla a la caja del medidor)y no lo creeras, pero con esto se tambien se redujo en un 15-20 % el consumo de energia electrica; eso si; en tus cables no te deshagas del 3er pin que es el de tierra fisica, y checa que en tus contactos corriente sea a corriente, neutro a neutro y tierra a tierra. saludos |
||
| sin valorar | Mie Abr 06, 2005 7:48 pm | |
|
para reaalizar una correcta puesta a tierra 1 varilla copper weld de 3 metros como minimo esto es segun normas 2 carbon activado 3 manganita 4 arena se entierra la varilla,se4 hace un hoyo aproximado de 30x30 con una profundidad de 50cn se vacia el carbon activado o manganita ,arena ,aplica un poco de agua. punto aclaratorio el toma corriente se toma como sigue pata angosta fase pata ancha neutro malamente llamado tierra pata central redonda tierra fisica |
||
| sin valorar | Mie Abr 06, 2005 8:00 pm | |
|
La puesta a tierra es importante para todo equipo ya que esta elimina las corrientes paracitas .Si estas no se eliminan se puede dañar el equipo en cuestion muchos de los compañeros no le toman la devida importancia les recomiendo utilizarla se evitaran muchos contratiempos es una proteccion. |
||
| sin valorar | Vie Abr 08, 2005 1:37 am | |
|
Saludos. |
||
| sin valorar | Vie Abr 08, 2005 1:41 am | |
|
ya que el neutro es de la linea de distribucion, es decir del poste, del transformador, la tierra es una varilla clavada en la tierra , deberia estar en partes humedas, y el retorno es parte de un circuito, por ejemplo, en un foco, tenemos un apagador, tomamos el neutro al foco directo, la fase o el vivo al apagador, y del apagador al foco, se le conoce como retorno. un saludo.! |
||
| sin valorar | Jue Abr 21, 2005 12:42 am | |
|
estimado ing. no es lo mismo neutro que retorno la configuracion electrica del neutro es la sioguiente Delta estrella o fase o fase o neutro fase o 0 fase fase o o fase primario transformador secundario transformador el regreso es cuando se instala un apagador hacia el foco |
||
| sin valorar | Jue Abr 21, 2005 8:19 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Mie Abr 01, 2009 2:45 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Mie Abr 01, 2009 2:57 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Mie Abr 01, 2009 6:26 pm | |
|
Para que la puesta a tierra sea efectiva, se hacen mediciones con un ohmetro, que es un equipo caro y que no todos tienen, pero se pueden utilizar otras tecnicas para mejorar la conduccion de la misma, como lugares humedos, sales minerales, etc. La funcion de la misma se completa con un disyuntor diferencial, que trabaja de la siguiente manera: por el mismo circulan la fase y el neutro, lo que entra, sale; supongamos que una fuente de computadora tiene un problema y deja circular cierta corriente hacia la tierra, el disyuntor detecta, que entra corriente y no esta saliendo por el mismo, por lo tanto, sale por contacto entre la pc y una persona, entonces corta. Ademas, hay otro tema a tener en cuenta, las fuentes de las pc`s generan armonicas, si la cantidad de maquinas es grande, o la calidad del disyuntor no es buena, pueden haber disparos falsos, osea, funciona todo normalmente, pero se corta el mismo. Cabe recordar tambien, que se conecta el disyuntor antes de la termica general, o seccionadora. Saludos Ramiro. |
||