| comentario del autor | Lun Oct 06, 2008 4:48 pm | |
|
Mi pregunta: que cable tengo que poner desde el medidor al tablero :puedo yo cambiar el cable desde la calle , por otro mas grueso Espero haber sido claro .desde ya muchas gracias |
||
| asistió a la solución | Mar Oct 07, 2008 11:37 am | |
En tu caso, si el consumo simultaneo es de 45A, la termica va de 50A y cable de 16 mm2, va el mismo desde la toma al tablero, si el tramo de la compañia es menor solicta el cambio. Pero es probable que deba hacerlo un electricsta matriculado presentando documentacion de la instalacion electrica. Comenta como te fue. Exitos! |
||