Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

Que cables tengo que poner

comentario del autor Lun Oct 06, 2008 4:48 pm
   
Hola mi duda es ; en un local que consume (estando todo encendido) 45A termica de 50 A diyuntor 63 A el cable de entrada al medidor EDESUR tiene marron de 6 mm y neutro alambre desnudo parece de 10 mm desde la calle hay 3 mts al medidor.
Mi pregunta: que cable tengo que poner desde el medidor al tablero
:puedo yo cambiar el cable desde la calle , por otro mas grueso
Espero haber sido claro .desde ya muchas gracias

jose.boccanera

Reputación

asistió a la solución Mar Oct 07, 2008 11:37 am
   
Para Argentina la tabla es esta



En tu caso, si el consumo simultaneo es de 45A, la termica va de 50A y cable de 16 mm2, va el mismo desde la toma al tablero, si el tramo de la compañia es menor solicta el cambio. Pero es probable que deba hacerlo un electricsta matriculado presentando documentacion de la instalacion electrica.

Comenta como te fue.

Exitos!

daniel zanella

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias

Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.



Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos