| comentario del autor | Dom May 11, 2008 6:26 pm | |
|
|
||
| comentario | Dom May 11, 2008 7:37 pm | |
|
|
||
| comentario del autor | Dom May 11, 2008 7:42 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Dom May 11, 2008 9:27 pm | |
|
Igualmente, deberías comentarnos con mas detalles como esta compuesta tu instalación, osea, una breve descripción del tablero principal, cuantos circuitos tienes, que protecciones, si has realizado alguna mejora o ampliación de algun circuito, etc... cuando mas datos nos des, mas se amplia las posibilidades de darte una respuesta acertada. Otra de las cosas que te recomiendo, es que completes el perfil, eso nos ayuda a saber que conocimientos tienes, de donde eres (esto nos ayuda para saber como es tu tensión de linea, y por si tenemos que recomendarte algo, se tendrá en cuenta de donde eres). Espero tus comentarios. Saludos |
||
| comentario del autor | Dom May 11, 2008 9:47 pm | |
|
El tablero de fusibles tiene dos fusibles de 30A cada uno, éste se ubica fuera del departamento, junto al medidor. Dentro del departamento hay un tablero con dos pastillas, una de 15A y otra de 20A. La de 20 controla el circuito donde se conecta el refrigerador, la lavadora, la secadora y el microondas. El de 15 controla lo demás de la casa, que no es gran cosa: focos, una TV, un modem y dos laptops. Yo rento el departamento desde hace 4 años y nunca le hemos hecho nada, ni ampliaciones ni arreglos de ningún tipo. Cuando llegamos todo funcionaba bien, y desde hace unos 6 meses se empezaron a presentar las fallas. Cada vez empeoran más y ahora ya no me es posible usar los aparatos sin que se fundan los fusibles. Estoy en México, el resto de los departamentos no tienen problemas con la luz y mi caja de fusibles está negra por dentro, yo creo que porque salen chispas cada vez que se funden los fusibles. No quiero cambiar toda la instalación porque el departamento no es mío, y voy a estar viviendo aquí solamente unos 4 meses más, así que económicamente no me convendría. Pero sí me gustaría saber qué pasa, para que el electricista no se quiera pasar de listo.... Gracias de nuevo. |
||
| asistió a la solución | Dom May 11, 2008 10:13 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Lun May 12, 2008 8:41 am | |
Gaspar Perez escribió:Hola compañero, antes las instalaciones electricas se hacian sin respetar ninguna norma....te sugiero que hagas un pequeño estudio de todos los equipos que tienes conectados en cada circuito, en la parte posterior de cada electrodomestico hay una placa que te dice el consumo en whats y amperaje, suma todos tus amperajes por circuito para conocer el consumo y en funcion a este debes de poner tus brakes y fusibles, te recomiendo que cambies a 32 amps. De igual forma un mantenimiento preventivo a tu instalacion no estaria de mas, antes de hacer cualquier reparacion baja el interruptor principal, destapa todos tus contactos y reaprieta los tornillos de conexiones ( un falso contacto eleva el amperaje en la linea), polariza tu instalacion y por ultimo revisa las conexiones de la caja principal y reaprieta las conexiones...No olvides que siempre es recomendable contratar los servicios de un profesional calificado, espero que te sirva de algo.... Cuando bien sabemos, que no es responsable y legal hacer nosotros mismo las instalaciones eléctricas sin tener un permiso apropiado por el ente de energía (osea, seria hacer un trabajo fuera de norma...típico de un chapucero)... y mucho menos recomendar que hagan el trabajo ellos, sin saber si la persona tiene conocimientos y o esta calificada para realizar estos tipos de trabajo....Nuevamente repito, para sacarnos las dudas, siempre hay que fijarse en el perfil de la pagina que tiene la persona. Me parece muy exagerado la dimensión del térmico, creo que tendrías que pedir mas datos para poder mencionar un tamaño especifico. SI este hombre esta presentando una fuga importante, quiza al dimensionar el térmico, se agrave las cosa a tal punto que hasta podría prenderse fuego la instalación. Saludos. |
||
| asistió a la solución | Lun May 12, 2008 12:52 pm | |
|
|
||