Conexión Interruptor Diferencial

comentario del autor Lun Nov 12, 2007 7:22 pm
   
Hola otra vez, bueno se me perdió la pregunta anterior que hice sobre el termomagnético.

Pero ahora consulto por la conexión de un interruptor diferencial, para una ducha eléctrica, ya sea para colocar junto a un interruptor termomagnético unipolar o bipolar.
Si va con gráficos como la respuesta anterior, agradecido.


Gracias.

antiman

Reputación

solución Lun Nov 12, 2007 7:57 pm
   
Hola antiman

Lo colocas adelante del interruptor termomagnético (térmica) y a la salida del interruptor diferencial (diyuntor) colocas la térmica.
Ojo respeta la entrada de fase y neutro, esta marcado en el diyuntor, generalmente visto de frente la fase va a la izquierda y el neutro a la derecha, justo al revés de la figura que te mando.
El conductor amarillo punteado es el conductor de tierra.

Suerte.

Oscar

P.D. Tu otra pregunta esta en la solapa de soluciones

Tablero.jpg  (21.01 KB)

Tablero.jpg

Tablero - conexiones de protecciones

feroshe

Reputación

sin valorar Lun Nov 12, 2007 8:54 pm
   
antiman escribió:Hola otra vez, bueno se me perdió la pregunta anterior que hice sobre el termomagnético.


En este link esta tu pregunta anterior y te respondi lo último que preguntaste.

http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/200820.html?p=723879#723879

Suerte

Oscar