comentario del autor Mar Jun 17, 2008 6:31 pm
   
tengo en una vivienda el problema que salta el diferencial, el cliente dice que cuando conecta la lavadora y la secadora juntos le salta el diferencial coincidiendo que se funde una lampara en el salon, de esas que parecen una piedra trasparente con una luz dentro. la lavadora y la secadora lo tiene en la azotea por lo que sube una linea de corriente desde el piso bajo que vive el cliente hasta el cuarto de lavadora en la azotea 3 pisis mas arriba. revisé los aparatos"lavadora y secadora" con un tester entre el enchufe del cable y tierra del aparato, dando resistencia infinita, de todas maneras les eliminé el filtro antiparasito que tienen estos aparatos a la entrada de corriente, de momento no han llamado más, solo ha pasado un dia que le hice eso, pero temo que vuelva a suceder, alguien sabe algun sistema para localizar derivaciones a tierra o si se necesita algun aparato especial, yo me dedico a reparar electrodomesticos, de electricidad no he hecho muchas cosas, gracias por el interes.

chaguito1010

Reputación

asistió a la solución Mar Jun 17, 2008 7:27 pm
   
Hola chaguito1010

El instrumento se llama megohmetro y te indica si la aislación de los cables es la correcta.
La forma practica es ir separando y sectorizando los circuitos e identificar el lugar justo o aproximado del sector dañado. Esto después de desconectar todos los artefactos de la vivienda y comprobar que todos funcionan correctamente y el problema esta en la instalación misma

Suerte.

Oscar

feroshe

Reputación

comentario del autor Mar Jun 17, 2008 8:21 pm
   
gracias, pero como se usa ese aparato, no vale un ohmetro con escala alta?

chaguito1010

Reputación

solución Mar Jun 17, 2008 9:42 pm
   
Hola chaguito1010

No, no se puede medir la aislación de cables o motores simplemente con un tester u ohmetro.
El meghometro genera una corriente propia que se introduce en el conductor a ser medido.

Te dejo unos link para que veas uno y como se utiliza.

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/megohmetro-pce-it55.htm

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/megaohmetro-c-360.htm

http://www.pce-iberica.es/manuales/manual-medidor-aislamiento-dt-5500.pdf

Mira en medición de aislamiento, pagina 4.

Suerte.

Oscar