| comentario del autor | Mar Jun 17, 2008 6:31 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Mar Jun 17, 2008 7:27 pm | |
|
El instrumento se llama megohmetro y te indica si la aislación de los cables es la correcta. La forma practica es ir separando y sectorizando los circuitos e identificar el lugar justo o aproximado del sector dañado. Esto después de desconectar todos los artefactos de la vivienda y comprobar que todos funcionan correctamente y el problema esta en la instalación misma Suerte. Oscar |
||
| comentario del autor | Mar Jun 17, 2008 8:21 pm | |
|
|
||
| solución | Mar Jun 17, 2008 9:42 pm | |
|
No, no se puede medir la aislación de cables o motores simplemente con un tester u ohmetro. El meghometro genera una corriente propia que se introduce en el conductor a ser medido. Te dejo unos link para que veas uno y como se utiliza. http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/megohmetro-pce-it55.htm http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/megaohmetro-c-360.htm http://www.pce-iberica.es/manuales/manual-medidor-aislamiento-dt-5500.pdf Mira en medición de aislamiento, pagina 4. Suerte. Oscar |
||