Búsqueda personalizada
Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Jue Sep 10, 2009 8:45 am | |
|
os planteo el siguiente problema. Tengo instaladas en mi vivienda unifamiliar 3 cámaras de videovigilancia. Se alimentan a 12 Vcc, a través de un cable de 0,50 mm2 de sección y 15 m de longitud. Me gustaría sustituir dichas cámaras por otras, que se alimentan a 220 Vac. Quisiera mantener el cableado de alimentación (15 m, 0,50 mm2). La cuestión es que si con una sección tan fina, el cable soportará la alimentación de las nuevas cámaras. Anoto los datos de la instalación para una cámara: Datos Tensión alimentación (U): 220 Vac (monofásica) Consumo total cámara+calefactor de la carcasa (P): 44 W Intensidad necesaria (I): 44/220= 0,2 A Longitud cableado (L): 15 m Sección cableado (s): 0,50 mm2 Conductividad cobre (x): 56 S*m/ mm2 Resistividad cobre (r): 0,0171 ohm*mm2/ m Caída tensión (u): Resist cable= r*L/s= 0,017*15/0,50= 0,51 ohm u=resist cable*Intensidad u=0,51ohm*0,2A= 0,1 V u=0,1 V Cálculo Fórmula para cálculo de sección mínima cable: S (mm2)= 2*L*I/ x*u S=2*15*0,2/56*0,1= 1,07 mm2 Es decir, resulta aplicar a la instalación una sección mínima de 1,07 mm2. (olvidándonos de fórmulas, no veo muy lógico que se necesite una sección de 1,07 mm2 para sportar un amperaje tan bajo de 0,2 A). Según el reglamento de baja tensión, un cable de sección de 1,5 mm2 soporta una corriente máxima de 10 A, es decir, de 2200 W (tomando una tensión de 220 V monofásica). Por tanto, ¿mantendrías el cable de 0,50 mm2 o lo sustituiríais por otro de sección 1,07 o superior? Gracias a todos, saludos cordiales. |
||
| asistió a la solución | Jue Sep 10, 2009 9:43 am | |
|
|
||
| asistió a la solución | Jue Sep 24, 2009 12:30 am | |
|
saludos |
||
| sin valorar | Jue Sep 24, 2009 12:54 pm | |
|
|
||
| solución | Jue Sep 24, 2009 12:59 pm | |
|
Me parece que tenes un error en tus calculos. La formula para obtener la sección de un cable es la que dijiste (le agregue el cos phi): S (mm2)= 2*L*I* cos phi/ x*u Como no diste datos del cos phi, supongo que es 1 primero, para calcular la resistencia de una linea monofásica es la misma formula que pusiste pero te comiste poner una constante que es 2 quedando asi: 2 * r * L / s Tu error estaba en que primero calculabas la caida de tensión de la linea utilizando al sección 0,5mm y con esa caida de tension queres calcular la seccion correcta y obviamente vas a obtener el valor 0,5mm. Si haces las cuentas con la formula corregida te vas a dar cuenta en lo que te digo. Lo que tenes que hacer es suponer vos mismo una caida de tension aceptable, por norma se admiten un 3% en iluminacion, 5% en fuerza motriz y un 15% en arranque de motores. podemos tomar un 3%. El 3% de 220 es 6,6 Volt ahora si usamos la formula de seccion de cable 2*L*I* cos phi/ x*u = 2 * 15m * 0,2A / (56 * 6,6volt) = 0,016mm Con esto te das cuenta que un cable de 0,5mm te sobra muchisimo. Tambein podrias hacer unas cuentas orientativas como por ejemplo. Si un cable de 1,5mm soporta una corriente maxima de 13A, podemos hacer una regla de 3 con un cable 0,5mm saber una aproximación de su corriente máxima y da una corriente aproximada de 4,3A. Esto último no lo tomes al pie de la letra, es simplemente orientativo para tenes una noción de el amperaje que podria aguantar un cable de 0,5mm. En cuanto a la formula de la caida de tensión, 15 metros es una distancia cortisima en la que no afecta para nada. La formula se la suele usar en distancia mucho mayores a al tuya. En sintesis, tu cable es el correcto para la camara que queres poner. Saludos! |
||