Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

Sección cableado eléctrico

comentario del autor Jue Sep 10, 2009 8:45 am
   
Hola muy buenas,

os planteo el siguiente problema. Tengo instaladas en mi vivienda unifamiliar 3 cámaras de videovigilancia. Se alimentan a 12 Vcc, a través de un cable de 0,50 mm2 de sección y 15 m de longitud.

Me gustaría sustituir dichas cámaras por otras, que se alimentan a 220 Vac. Quisiera mantener el cableado de alimentación (15 m, 0,50 mm2). La cuestión es que si con una sección tan fina, el cable soportará la alimentación de las nuevas cámaras. Anoto los datos de la instalación para una cámara:

Datos
Tensión alimentación (U): 220 Vac (monofásica)
Consumo total cámara+calefactor de la carcasa (P): 44 W
Intensidad necesaria (I): 44/220= 0,2 A
Longitud cableado (L): 15 m
Sección cableado (s): 0,50 mm2
Conductividad cobre (x): 56 S*m/ mm2
Resistividad cobre (r): 0,0171 ohm*mm2/ m
Caída tensión (u): Resist cable= r*L/s= 0,017*15/0,50= 0,51 ohm u=resist cable*Intensidad u=0,51ohm*0,2A= 0,1 V u=0,1 V

Cálculo

Fórmula para cálculo de sección mínima cable: S (mm2)= 2*L*I/ x*u
S=2*15*0,2/56*0,1= 1,07 mm2

Es decir, resulta aplicar a la instalación una sección mínima de 1,07 mm2. (olvidándonos de fórmulas, no veo muy lógico que se necesite una sección de 1,07 mm2 para sportar un amperaje tan bajo de 0,2 A). Según el reglamento de baja tensión, un cable de sección de 1,5 mm2 soporta una corriente máxima de 10 A, es decir, de 2200 W (tomando una tensión de 220 V monofásica).

Por tanto, ¿mantendrías el cable de 0,50 mm2 o lo sustituiríais por otro de sección 1,07 o superior?

Gracias a todos,

saludos cordiales.

GonzoSales

Reputación

asistió a la solución Jue Sep 10, 2009 9:43 am
   
yo mantendria el cableado por que si nos basamos a las formulas entonces tendriamos que a mayor tension menos amperaje y esto consume muy poco y la distancia tambien es corta ok.comentar

roberto fitoria oporta

Reputación

asistió a la solución Jue Sep 24, 2009 12:30 am
   
hola, coincido con ustedes, no cambiaria el cable, creo que con el de 0.5 alcanza y sobra!
saludos

dani de ricota

Reputación

sin valorar Jue Sep 24, 2009 12:54 pm
   
Hola.. si con esa carga que es baja con ese calibre de cable es suficiente,pero digo yo ...como se protege esa instalacion ante un corto circuito en cualquier parte del circuito, con esa tension que es peligrosa para esos usos una proteccion por fusible perfectamente diseñado para evitar incendios por ejemplo...yo dejaria el sistema de 12 voltios con su fuente autoprotegida y si hay problemas cambio el fusible y listo...220 volt me parece que es una tension demasiado alta para estos elementos...fijense que todos estos equipos son a muy baja tension,por algo sera...y uno de los motivos son para la proteccion a las personas, debe contar tambien los elementos de proteccion en el circuito ...como disyuntor que encarece los costos...fijate que vos alimentas las camaras con 220 vac y dentro de la misma es convertida a los voltajes minimos porque no hay circuito impreso que sus pistas soporten esa tension de uso..lo que quiero decir es que mas vale una sola fuente para todas....digo yo me parece humildemente...desde ya espero te sirva esta nota y saludos jose maria...

joseven

Reputación

solución Jue Sep 24, 2009 12:59 pm
   
Hola GonzoSales


Me parece que tenes un error en tus calculos.
La formula para obtener la sección de un cable es la que dijiste (le agregue el cos phi): S (mm2)= 2*L*I* cos phi/ x*u

Como no diste datos del cos phi, supongo que es 1

primero, para calcular la resistencia de una linea monofásica es la misma formula que pusiste pero te comiste poner una constante que es 2 quedando asi: 2 * r * L / s
Tu error estaba en que primero calculabas la caida de tensión de la linea utilizando al sección 0,5mm y con esa caida de tension queres calcular la seccion correcta y obviamente vas a obtener el valor 0,5mm. Si haces las cuentas con la formula corregida te vas a dar cuenta en lo que te digo.

Lo que tenes que hacer es suponer vos mismo una caida de tension aceptable, por norma se admiten un 3% en iluminacion, 5% en fuerza motriz y un 15% en arranque de motores.

podemos tomar un 3%. El 3% de 220 es 6,6 Volt

ahora si usamos la formula de seccion de cable 2*L*I* cos phi/ x*u = 2 * 15m * 0,2A / (56 * 6,6volt) = 0,016mm

Con esto te das cuenta que un cable de 0,5mm te sobra muchisimo.
Tambein podrias hacer unas cuentas orientativas como por ejemplo. Si un cable de 1,5mm soporta una corriente maxima de 13A, podemos hacer una regla de 3 con un cable 0,5mm saber una aproximación de su corriente máxima y da una corriente aproximada de 4,3A.
Esto último no lo tomes al pie de la letra, es simplemente orientativo para tenes una noción de el amperaje que podria aguantar un cable de 0,5mm.

En cuanto a la formula de la caida de tensión, 15 metros es una distancia cortisima en la que no afecta para nada. La formula se la suele usar en distancia mucho mayores a al tuya.
En sintesis, tu cable es el correcto para la camara que queres poner.



Saludos!

Huergo

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias

Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.



Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos