| comentario del autor | Mar Sep 25, 2007 8:30 pm | |
|
Ahora, no poseo los planos electricos de este generador, mucho agradezco a quien pueda suministrarlo, o en su defecto ayudarme a consegir la causa de esta alarma. de antemano GRACIAS Título corregido Consulta aquí |
||
| comentario | Mar Sep 25, 2007 10:48 pm | |
|
|
||
| comentario del autor | Mie Sep 26, 2007 8:55 pm | |
Miguel May Landa escribió:Fernando, no conozco el generador pero creo que lo primero que pasó fue la falla del regulador de carga de la batería, luego al sacar la batería el voltaje se fué a las nubes y se agrandó la falla, yo comenzaría buscando diodos zener rotos o en cortocircuito. Suerte.- Gracias Miguel, cualquier otra cosa te comento luego de hacer lo que me sugieres |
||
| asistió a la solución | Lun Oct 01, 2007 8:41 am | |
|
Algunos generadores, tienen un circuito de exitacion de 12v. Al sacarle la bateria, es posible que se haya roto la proteccion de ese circuito, y por eso no te permite arranacarlo, ya que si arranca, no te generara ningun tipo de tension. Es lo que se me ocurre, si es que tiene vigia. Un saludo. |
||