| comentario del autor | Sab Oct 24, 2009 3:13 pm | |
|
en mis calculos da 17 KW en una altura de 2600msnm, no todos los motores se encienden al tiempo, sino uno por uno, pero al final toda la carga queda instalada agradezo su colaboracion |
||
| sin valorar | Sab Oct 24, 2009 8:10 pm | |
|
Considerando la pérdida de rendimiento y un factor de seguridad. Debe ser por lo menos de unos 30 HP ó 22 KW. Saludos |
||
| sin valorar | Mie Nov 04, 2009 6:09 pm | |
|
Por eso se usan ciertos factores para la confeccion de un proyecto, en este caso para convertir la potencia a kW, para motores menores o iguales a 9HP se les puede multiplicar por 0.95 para saber su Pot en kW. A modo de Previsión de Cargas: Motor 7.5HP... 7.5 x 0.95 = 7kW Motor 4.8HP... 4.8 x 0.95 = 4.5kW Motores 3HP.. 2(3) x 0.95 = 5.7kW Motor 2.4HP... 2.4 x 0.95 = 2.3kW TOTAL = 20kW Saludos.[/list] |
||