Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Lun Ago 20, 2007 2:35 pm | |
|
Tengo un transformador de 1500kva, el cual actualmente esta tomado 690 kVA con toda su carga, el voltaje de salida osila entre 420 y 408 Vca, tiene un TaP´s los cuales estan al maximo, cuando no tiene carga me da una salida 460V, cuando se conecta la carga llega hasta 408 vac y la corriente da un pico de 1800 amps lo cual me dispara la proteccion 2000 amps, actualmente estoy revisando las conexiones al tablero de distribución, no seven quemadas ni flojas, el problema es que el transformador esta al 50% de su capacidad como para que tire el voltaje tanto y no soporte la carga.. |
||
| comentario | Mar Ago 21, 2007 11:30 pm | |
|
|
||
| comentario del autor | Mie Ago 22, 2007 10:37 am | |
|
Texto corregido No debes escribir en mayúsculas. En Internet se considera como gritar |
||
| comentario | Mie Ago 22, 2007 10:54 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Mar Ago 28, 2007 11:55 pm | |
|
|
||
| comentario del autor | Mie Ago 29, 2007 11:20 am | |
|
|
||
| asistió a la solución | Mie Ago 29, 2007 11:23 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Dom Sep 30, 2007 5:33 pm | |
|
En cuanto a los taps, sólo si el cambiador de taps está diseñado para hacerlo con carga lo puedes hacer, de lo contrario no lo hagas. Si está operando una protección de 2000 A con 1800 A, debes revisar la calibración de la protección ya que no debería operar con un valor inferior al de ajuste. Saludos |
||
| sin valorar | Dom Sep 30, 2007 5:34 pm | |
|
En cuanto a los taps, sólo si el cambiador de taps está diseñado para hacerlo con carga lo puedes hacer, de lo contrario no lo hagas. Si está operando una protección de 2000 A con 1800 A, debes revisar la calibración de la protección ya que no debería operar con un valor inferior al de ajuste. Saludos |
||
| comentario | Mie Oct 10, 2007 4:00 pm | |
|
|
||