Buscador
YoReparo.com La Web 

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

Problema con lineas de potencia

comentario del autor Lun Ago 20, 2007 2:35 pm
   
Crying or Very sad Buenos Días...

Tengo un transformador de 1500kva, el cual actualmente esta tomado 690 kVA con toda su carga, el voltaje de salida osila entre 420 y 408 Vca, tiene un TaP´s los cuales estan al maximo, cuando no tiene carga me da una salida 460V, cuando se conecta la carga llega hasta 408 vac y la corriente da un pico de 1800 amps lo cual me dispara la proteccion 2000 amps, actualmente estoy revisando las conexiones al tablero de distribución, no seven quemadas ni flojas, el problema es que el transformador esta al 50% de su capacidad como para que tire el voltaje tanto y no soporte la carga..

SERGIO SANCHEZ CERON

Reputación

comentario Mar Ago 21, 2007 11:30 pm
   
ya le hicieron las pruebas a dicho transformador, como son, resistencia dielecrica, resistencia ohmica, de polarizacion, ttr, y rigides deilectrica del aceite, si es que es sumergido en aceite.

Victor Hugo Dominguez Pel

Reputación

comentario del autor Mie Ago 22, 2007 10:37 am
   
actualemente no, de hecho estast pruebas que me dices, las vamos a hacer te agradesco tu ayuada, Smile

Texto corregido
No debes escribir en mayúsculas. En Internet se considera como gritar

SERGIO SANCHEZ CERON

Reputación

comentario Mie Ago 22, 2007 10:54 pm
   
me es grato saber, que mi comentario sea de utilidad, espero encuentres el defecto.

Victor Hugo Dominguez Pel

Reputación

asistió a la solución Mar Ago 28, 2007 11:55 pm
   
Debes bajarle el tab con carga para estabilizar la tension del trafo. Un saludo.

jcar
Moderador
Reputación

comentario del autor Mie Ago 29, 2007 11:20 am
   
Pero bajarle a los tab con carga es muy arriesgado, no ?

SERGIO SANCHEZ CERON

Reputación

asistió a la solución Mie Ago 29, 2007 11:23 pm
   
Debes tener un parametro de la carga y desconectar el trafo para ajustar el tab.

jcar
Moderador
Reputación

asistió a la solución Dom Sep 30, 2007 5:33 pm
   
Hola
En cuanto a los taps, sólo si el cambiador de taps está diseñado para hacerlo con carga lo puedes hacer, de lo contrario no lo hagas.

Si está operando una protección de 2000 A con 1800 A, debes revisar la calibración de la protección ya que no debería operar con un valor inferior al de ajuste.

Saludos

Ennio Montenegro

Reputación

sin valorar Dom Sep 30, 2007 5:34 pm
   
Hola
En cuanto a los taps, sólo si el cambiador de taps está diseñado para hacerlo con carga lo puedes hacer, de lo contrario no lo hagas.

Si está operando una protección de 2000 A con 1800 A, debes revisar la calibración de la protección ya que no debería operar con un valor inferior al de ajuste.

Saludos

Ennio Montenegro

Reputación

comentario Mie Oct 10, 2007 4:00 pm
   
Ademas de la regulación del transformador, o sea la variación de voltaje de plena carga a vacío, que está siempre en un 4 % por diseño, se debe tener en cuenta la caida que se presenta en la línea de alta tensión, por lo menos se deberían instalar tranformadores voltimétricos del lado de alta para saber que pasa con la linea, puede ser que sea vieja y no haya sido diseñada para esa carga.

Miguel May Landa

Reputación



Hacer una pregunta

Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos