Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Vie Mar 28, 2008 11:22 am | |
|
Realizo el siguiente calculo que quisiera saber si esta correcto KW= (V*A)*3 volatage (220V) x amperage (34A) x 3 (lineas) = (220*34)*3= 22,4 KW este calculo es correcto o no??? gracias |
||
| solución | Vie Mar 28, 2008 11:56 am | |
|
Debes hacer asi: Tension de linea por raiz de 3 por intensidad por cos fi = Amperes. El valor del coseno de fi debes tomar como 0.8 como valor para los motores y la tension debe ser el de linea que en este caso veo que es de 380 volts. Un saludo. |
||