Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Vie May 23, 2008 10:46 am | |
|
¿Como podría lograr el mejor rendiminto del circuito de corrección? (Algún tipo de automatismo, interruptor horario o medidor de reactiva). |
||
| solución | Vie May 23, 2008 11:19 pm | |
|
Si el calculo que se hizo fue que se necesita 1/2 KVA, el instalar uno de 1 KVA, se puede llegar a obtener 1/2 KVA reactivo capacitivo, que si tiene medidor de reactivos, lo integrará como consumo aunque se esté mejorando el factor de potencia a un valor mayor al de la red, el cual normalmente es menor que 1, por esto se corrige sólo hasta 0.85. Saludos |
||