Estimado EIC.
La conexion no es dificil. Creo que es una conexion simple de una bomba, que podria ser sumergida o no, pero eso no es importante. Es una contactor de Telemecanics. Yo a continuacion, te dejare una imagen donde estan los dos circuitos, el de fuerza y el de comando.
En esa imagen, te hice un circulo en colorado, en el circuito de comando, donde esta un pulsador. Ese pulsador lo puedes cambiar por un dispositivo de nivel de agua en el tanque, mirando la conexion para cisterna, si es que se utiliza como un tanque para una bomba de elevacion, sino la conexion es para tanque elevado. Eso es ponerlo de manera automatica.
Si no es esa la manera que quieres ponerlo, puedes cambiarlo por una llave palanca de 2 contactos.
La imagen muestra un contactor, conectado a un relevo termico. El circuito de comado pasa por el contacto que marque con un circulo, que ahi pondras el que necesites, y pasa por los contactos NC del relevo termico LRD22 y de ahi a la bobina del contactor, tal como esta en la imagen. Entran tres fases y la salida va conectada directamente al motor. Si por esas casualidades, la bomba gira en sentido contario, tirara menos caudal de agua. No tengas miedo que nada se rompe. Lo que tienes que hacer para solucionarlo es cambiar a la salida del contactor, una fase con cualquiera de las otras y listo.
Cualquier otra duda, no dudes en preguntar.
Un saludo.