La partida de equipos a tensión reducida o con sistema estrella/triángulo, se utiliza cuando el alimentador está lejos del punto de la distribución en media tensión. Por la gran caída de tensión que se produce en la partida ya que son 7 veces la corriente nominal. El mismo efecto que se consigue con arranques a tensión reducida, lo hacen los partidores suave y los variadores de frecuencia. Cuando es una barra de alimentación firme, al lado de las líneas de alta tensión, no existe ningún problema en arrancar motores de 3000HP en 4160V con arranque directo, es el ejemplo de una bomba de alimentación de caldera. Es un caso, pero hay de mayores potencias. Saludos |
||