Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Jue Dic 13, 2007 9:13 am | |
|
Resulta que yo tengo un comercio que consume mucha energía (hasta 120 amp por fase, trifasica). Las fases estan muy bien balanceadas, asique no puedo optimizar nada por ahi (no es que tengo 80amp en una fase y 120 en otra... tengo 120 en todas). El asunto es que la compañia electrica sólo me autoriza a instalar térmicas de hasta 63amp. Lo que hice hace un tiempo fue separar el tablero en dos, y trabajar las conexiones por separado, pero eso no me resulto porque a veces en alguna se me generaba un pico de 90amp y me saltaba una termica (la mitad del tablero). Entonces decidi unir las dos conexiones (R con R, S con S, T con T, y los neutros). Técnicamente, funciona bien porque los consumos se dividen exactamente en dos (si tengo 110amp de consumo en total, van 55 por cada térmica), y si salta una de las térmicas, como todo el consumo se va por la otra térmica, salta la otra tambien. Hasta aca bien... excepto porque la compañia eléctrica vino un dia y me dijo que estaba loco, porque para unir las dos conexiones necesitaba hacer una instalacion especial (resulta que si se corta una térmica, esa térmica sigue teniendo corriente a la salida porque esta en el mismo circuito, y eso puede hacer que alguien se quede pegado... se entiende?). La gran pregunta es, como hago entonces para unir las dos bajadas de los dos medidores a un solo cable (por fase, claro)? GRACIAS!!!! |
||
| comentario | Vie Dic 14, 2007 9:23 pm | |
|
No entiendo bien porque no pedís un paso de tarifa y que te conecten un medidor para alto consumo de acuerdo al que tienes. La compañía te limita a térmica de 63 A porque es la corriente máxima de los medidores comunes. Por mas que conectes lo que conectes, si tenes medidores de 63 A, lo único que vas a conseguir es que el medidor se destruya y te pasen ellos mismos a otra tarifa y además de cobrarte una multa. También depende la acometida, espero que sea de 125 a como mínimo, sino esta para freír huevos. Oscar........Buenos Aires |
||
| comentario del autor | Sab Dic 15, 2007 10:41 am | |
|
Gracias por tu respuesta. Ya intente hacer eso: reemplazar las térmicas por NH y solucionar el problema, sobre todo teniendo en cuenta que los medidores que tengo son de 125amp. Pero por motivos que no entiendo, en la cia electrica no quieren realizar el cambio. Insisten en que distribuya mejor el tablero (cosa que no puedo hacer porque trabajo con equipos con resistencias, que producen saltos de 10 a 50 amp en un segundo y por lapsos de 4 a 5 segundos). Deberia tener 3 o 4 conexiones para poder evitar que me salte sin unir la conexiones. En fin... si se les ocurre algo mas, les agradeceria una ayuda. |
||
| asistió a la solución | Sab Dic 15, 2007 12:53 pm | |
pgote escribió: Hola pgote, no es cosa si se ocurre algo mas, vos decís que tenes una demanda superior a 120 A por fase, no podes unir dos medidores y tener una térmica de corte general de 63 A o dos en paralelo, no se entiende. O colocas un seccionador bajo carga de 125 A, como mínimo, colgado de un solo medidor. O separas la instalación en dos, con un medidor para cada una de ellas, esto último si podes. Oscar. P.D. completa tu perfil para saber de donde sos y así ayudarte mejor entre todos. |
||
| solución | Mar Dic 18, 2007 4:26 pm | |
|
|
||
| comentario | Dom Dic 23, 2007 5:18 pm | |
|
debe estar desesperado el hombre y la CIA no le da la solucion.... en cada lugar un tipo de problemas distinto. voy a suponer que la cosa es como es y no tienes solucion: NO PUEDES pedirle mas consumo a la CIA no puedes hacer esa chanchada de los medidores. no puedes dejar de trabajar. 1.--- vuelve a separar esos medidores, dejalo como debe ser Y PIDE UN TERCER MEDIDOR , asi separa la fabrica en 3 tableros, siempre que la CIA pueda suministrar esa corriente . 2--- para las maquinas grandes o en general si estas limitado y no te puedes pasar pon alarma de sobrecorriente o selecciona alguna carga que no tenga prioridad y se pueda desconectar automaticamente en caso de que el consumo se acerque al limite. saludos |
||
| asistió a la solución | Dom Dic 23, 2007 7:03 pm | |
|
supongamos, tienes un horno mufla, ese horno te consume directsamente 100 ampers, hay forma de separar la carga con algun contactor de manera que de una linea tomas 50 ampers y de la otra lo mismo o similar y asi te aislas del problema de las termicas, claro esta deberas cablear cada linea hasta el horno. |
||