| comentario del autor | Dom Oct 18, 2009 10:46 pm | |
|
los valores son 05 vol 14 vol como mucho los que acumula el chasis son normales los valores o el aislamiento de la fuente falla ? la instalacion electrica de ese domicilio es antigua y no dispone de jabalina para descargar a tierra la corriente residual Quisas conectando un cable al muro y al chasis pero no se si es seguro? Hay alguna manera de descargarlo sin conectarlo a tierra, como algun dispositivo electronico? Desde ya gracias |
||
| asistió a la solución | Dom Oct 18, 2009 11:10 pm | |
|
Voy a idear algun circuito que te pueda ayudar ya que este problema es muy comun en este rubro. Saludos. |
||
| solución | Lun Oct 19, 2009 2:11 am | |
|
Lo correcto es que instales una varilla copperweld (jabalina) que conecte a tu PC (chasis), si se te dificulta, puedes localizar una varilla de la misma casa (normalmente algunas salen a la azotea o como último recurso tomar tierra fisica de la tubería de agua siempre y cuando sea metálica. (las dos últimas no son muy recomendables pero te ayudarán) |
||