| comentario del autor | Vie Mar 07, 2008 3:35 pm | |
|
tengo un cliente que tiene un ups de 80 kva, el cual utiliza 33 Baterias libres de mantenimiento marca Dinasty modelo ups12100 de 12 volts 75 amperes/ hora, el banco de baterias ya tiene dos baterias con voltajes de 11 volts y las demas estan en 13,5 volsts en Flotacion, el tienpo de utilizacion del banco es de aproximadamente de 3 años pero el cliente solo quiere cambiar las 2 baterias que estan con voltajes bajos, me podrian ayudar con literatura para demostrar que se tiene que cambiar el banco completo por que ya estan llegando al limite de vida de sus baterias, y las baterias viejas degradan a als nuevas. espero me ayuden gracias. |
||
| solución | Lun Mar 10, 2008 6:56 pm | |
|
Cambia las 2 baterías y haz una prueba de descarga del banco después que se recuperen las 2 baterías nuevas. Como sabes la capacidad del banco y la corriente de descarga, se puede saber el tiempo de autonomía que debe tener. Si el tiempo de autonomía es muy corto respecto al catálogo, el dueño se convencerá de cambiar las que vayan fallando en la medida en que se descarga. Un tema importante para la duración de las baterías es que la sala debe estar con temperatura controlada. http://www.ecvv.com/offerdetail/I737777.html Saludos |
||