| comentario del autor | Vie Abr 25, 2008 1:48 pm |
|
Hola a todos estoy instalando una UPS de 80 KVA APC, les cuento que el banco de baterías es externo al sistema de potencia entonces ya realicé la conexion de los cables de fuerza de acuerdo a los manuales pero resulta que la UPS no identifica este banco, realizando pruebas la UPS si da respaldo, pero no me da el valordel RUNTIME( tiempo de respaldo)
Por si acaso alguien tiene experiencia en estos equiops APC PD. ya busque en el LINK de APC y solo me da una vaga idea de la instalación potr favor me pueden ayudar? desde ya les quedo agradecido |
|
| asistió a la solución | Vie Abr 25, 2008 8:26 pm |
|
nesesito el modelo del ups
el banco de baterias que defines como externo lo conectaste? si tienes el manual de ups debe tener el prosedimiento de seleccionar la capacidad de las baterias para que el ups tome en cuanta el banco adicional saludos |
|
| comentario del autor | Lun Abr 28, 2008 6:15 pm |
|
El modelo exacto es "Symmetra PX 80kW Scalable to 80kW N+1 with Premium XR Battery Enclosure, 208V "
esta compuesto por dos racks, el primero es el de potencia y el segundo es el de baterías el problema es la comunicacion de los bancos de baterías con el modulo de inteligenia que se encuentar en el rack de potencia, en los manuales me dice algo pero es muy vago e impreciso Si tienes idea de que podría fallar me sería de muxcha ayuda |
|
| asistió a la solución | Sab May 03, 2008 10:20 pm |
|
el ups tiene un menu de ajustes debes de dar de alta el banco externo y especificar los datos de este y listo
|
|
| comentario del autor | Lun May 05, 2008 10:09 am |
|
te cuento que para poder hacer esto es necesario que el MAIN FRAME identifique al Baterías y no ha psado eso todavía, ya le he hecho de todo y nada
|
|
|
|
|