comentario del autor Vie Jul 03, 2009 11:19 am
   
hola ingenieros! tengo un problema con esta ups y es q a toda hora entra en bypass, no carga baterias aunque reconoce el voltaje de la red, cuando cargo las baterias por aparte, la ups funciona ok, pero luego q se descargan las baterias, la ups vuelve a entrar a bypass, estas son las caracteristicas de la ups:
entrada 220vac
salida 220vac
bat 30 bat de 12/12ah
voltaje de flotacion 410 vdc

por favor necesito su ayuda, mil gracias desde colombia huila!

diego ospina

Reputación

comentario Sab Oct 17, 2009 2:42 am
   
lo primero que deberias de chequear es la carga conectada pues cuando entra a bypass es porque hay sobrecarga o sea superior a 10kva, por otro lado habría que probar los elementos de potencia pues esa seía otra razón por la que entra a bypass pero mas critico es que por esa razón no cargue las baterías pues este ups esta diseñado para eso, también deberias de probar las baterías porque al solo medirla con el tester miden bien pero al aplicarles carga el voltaje se cae, para probarlas puedes comparte cinco focos de 12v de esos para carro ponerlos en paralelo y conectarlo batería por batería por supuesto las baterías deben estar desconctadas y el ups debidamente apagado.
si recuerdo algo mas de este ups te re-escribo

Bobby

Reputación

comentario del autor Sab Oct 17, 2009 12:29 pm
   
t cuento q la ups la dimos por dañada, es decir, la enviamos a bogota para q la reparen en la misma casa emerson, sin embargo gracias por lo q decis, todo eso ya lo habia hecho, el problema es q esa ups es online, y todos los elementos de potencia estan bien, lo mas curioso y q nunca entendi, fue q la maquina tiene una tecnologia como vieja, en la q aparecen una especie de condensadores grandotes como con un gas incorporado, y tiene como 20 de esos, nunca encontre la referencia de esos componentes y por tal razon enviamos la ups directo a bogota, pero creo q ya es demasiado vieja, ya no la producen, y tiene mas de 10 años, de todos modos gracias!!

diego ospina