Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

Cocina Gafa Peltre, pierde gas

comentario del autor Mar Jul 01, 2008 1:18 pm
   
hola!
como estan?
le acabo de cambiar los inyectores de la cocina porque era de gas natural y la pase a gas envasado, resulta que al abrir la llave de la garrafa, empieza a salir gas por las perillas de la cocina, es decir por donde pasa el caño que va conectado a la manguera, ahí estan conectadas las perillas, estan atornilladas como haciendo presion al caño que transporta el gas, mi pregunta es: hay que apretarlas para que no pierdan gas? o que hay que hacer?
en la parte de la garrafa tiene conectado una aparto y después la manguera, ¿eso es un regulador?

Título editado:
Por favor leer
Aquí

joesnake

Reputación

sin valorar Mar Jul 01, 2008 6:08 pm
   
Hola joesnake

No es normal que al cambiar de tipo de gas se produzcan perdidas por todos lados.
Salvo que ya las tuviera antes.
Lo más probable que el regulador de presión, justamente el que indicas este funcionando mal y no lo lleva a la presión de trabajo, es decir sea mucho mayor y te produzcas perdidas por ese motivo.
Primero proba con un regulador que funcione bien.
De todas formas me parece que vas a tener que desarmar, limpiar y lubricar, todos los robinetes, utiliza grasa grafitada.

Suerte

Oscar

feroshe

Reputación

comentario del autor Mar Jul 01, 2008 7:15 pm
   
yo tenia una cocina que era para gas envasado y no pierde, el regulador funciona en todas la cocinas o es especifico para cada cocina?

joesnake

Reputación

sin valorar Mar Jul 01, 2008 8:27 pm
   
Hola joesnake

El regulador es el mismo para todos los artefactos?
Pregunte por esa cocina no por la que tenias antes, cuando funcionaba con gas natural perdía?

Suerte.

Oscar

feroshe

Reputación

comentario del autor Mie Jul 02, 2008 8:52 am
   
nunca perdio cuando la tenia para gas natural.
no se si tendra algo que ver, la encendieron (para porobarla unos segundos) sin harberle cambiado los inyectores para gas envasado eso pudo haberla descupesto?

joesnake

Reputación

sin valorar Mie Jul 02, 2008 10:53 am
   
Hola joesnake

No lo mas probable que se haya probado sin regulador, es muchísima mas presión y por eso te quedaron perdiendo los robinetes.
De todas formas, proba cerrando y abriendo los robinetes, haber si se acomoda la grasa.

Suerte

Oscar