Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Jue Feb 28, 2008 10:44 am | |
|
Puede tener una salida con un codo de 90°? O es imprescindible que salga con un codo a 45°? |
||
| solución | Jue Feb 28, 2008 4:29 pm | |
|
Reglamentariamente el conducto de salida de gases tiene que tener un tramo vertical de por lo menos 50 cm, a partir de allí podes colocar curvas a 45º, si por razones edilicias tienes que colocar una curva de 90º y un tramo horizontal, después de este tramo deberás colocar después del mismo un tramo vertical de 1,5 veces el tramo horizontal anterior. Solo puede ir un tramo horizontal a la salida del artefacto si este viene con el artefacto, como ser los artefactos de tiro balanceado. Suerte. Oscar |
||