comentario del autor Jue Feb 28, 2008 10:44 am
   
Tengo un horno empotrable marca Longvie y tengo una duda con respecto a la salida de los gases calientes.
Puede tener una salida con un codo de 90°?
O es imprescindible que salga con un codo a 45°?

equintana

Reputación

solución Jue Feb 28, 2008 4:29 pm
   
Hola equintana

Reglamentariamente el conducto de salida de gases tiene que tener un tramo vertical de por lo menos 50 cm, a partir de allí podes colocar curvas a 45º, si por razones edilicias tienes que colocar una curva de 90º y un tramo horizontal, después de este tramo deberás colocar después del mismo un tramo vertical de 1,5 veces el tramo horizontal anterior.

Solo puede ir un tramo horizontal a la salida del artefacto si este viene con el artefacto, como ser los artefactos de tiro balanceado.

Suerte.