comentario del autor Dom Ene 18, 2009 11:28 pm
   
Hola, instale un sanitario de segunda planta, pero al bajar la palanca baja lentisimo si despego un poco del piso la taza baja bien, a que se debe.

JUANMANUELSOTO

Reputación

comentario Lun Ene 19, 2009 12:25 pm
   
esta desplazada la salida de agua de la taza del sanitario con respecto a la del piso, tienen que quedar ambas bien centradas.
saludos

patron

Reputación

solución Mar Feb 17, 2009 12:19 am
   
juan , el problema que tienes es sifonaje, porque tienes una presion inferior y la presion superior al bajar el agua
por lo tanto la bajada es lenta , solucion : tienes que instalar un tubo de ventilacion de 75 mm. en la parte inferior
o sea en la planta baja, en el tubo de descarga por intermedio de la pieza llamada y e, el tubo de ventilacio debe pasar por lo meno 50 cms de la segunda planta y que suba en forma pararalela al tubo de descarga , espero que hayas entendido como hacerlo, sino estamos aqui para cualquier pregunta al respecto .
supongo que el rtubo de descarga es de 110mm la " Y "debe ser de 110 mm.

saludos luis villouta z .

luis villouta zuñiga

Reputación

sin valorar Vie Feb 20, 2009 12:22 am
   
la solucion ofrecida es la correcta FELICIDADES