Como limpiar circuitos en condensadores y evaporadores
comentario del autor
Jue Abr 05, 2007 11:23 pm
Hola nuevamente gracias a todos por su ayuda, en este caso mi pregunta es como se limpian los circuitos de caños en evaporadores y condensadores donde a circulado aceite sucio de compresores que se han quemado y el aceite queda negro con el olor caracteristico de bobinados quemados, y asi poder poner el compresor de reemplaso sin inconvenientes con todos los circuitos limpios.
Gracias.
Pachango2005
asistió a la solución
Vie Abr 06, 2007 4:42 am
todo depende de que gas vas a usar si , para freon 22 o 12 podes usar freon 11 lo debes de enviar con un poco de presión con nitrógeno dejar reposar y luego aplicar presión nuevamente para retirar el mismo del circuito , tener cuidado que es solo para usar sin el compresor en el circuito,y si vas a usar algún gas ecológico te recomiendo el suva hcfc 141Bn que ya viene presurizado en latas de 1Kgr te mando mas detalles en adjunto