Buscador
YoReparo.com La Web 

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

disminuye la presion de baja de 70 a 50 psig en eq. chiller

comentario del autor Lun Mar 12, 2007 11:52 pm
   
pude rearmar el equipo, la anterior falla de error 3 se debía a que se encontraba desconectado el bulbo de presion del condensador, pero existe otro problema, la presión de baja disminuye de 70 a 50 psig, dejando al equipo en falla. solicito alguna sugerencia. porque lo volví a cargar, pero sigue igual. gracias, saludos

josephporadowicz

Reputación

comentario Mie Mar 14, 2007 9:02 pm
   
que tal amigo me dices que tienes en sudsion una presion de 50ps,cuando arrancas el equipo y ecualisa la presion se mantiene o occila la baja en el manometro,otra cosa que presion hay en la alta,por las presiones debe de ser R22 el refrigerante me inmagino,si todo el sistema de bombas etc trabaja bien entonces puedes que tengas humedad aunque pienso que tienes que haberle hecho un buen vasio al sistema,dejame saber si al cargar de refrigerante cambiastes los filtros de lineas etc,un saludo Juan Cuba.

juancuba

Reputación

comentario del autor Mie Mar 14, 2007 9:38 pm
   
el problema del chiller de 14 m3hora

la baja de presion en baja de 70 a 50 psi es normal.
pero se seguia bloqueando porque la alta presión subia a 350 psig.

esto radica en el ajuste de la válvula de expansión de baja y de alta.
con arbol de carga instalado, ajustar las valvulas de expansion.
hasta que la alta se mantenga como maximo en 250 a 260 psig.
gracias de todas maneras a las respuestas.

josephporadowicz

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias

Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.



Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos