Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

heladera comercial 1/2 hp dos puertas, fuga cronica

comentario del autor Jue Oct 22, 2009 2:31 pm
   
Hola, necesito me contesten las siguientes dudas que me surgen en el procedimiento de carga de gas.
El problema es una heladera comercial de 1/2 hp (220v 4.1 A 17 A ) acmametric dos puertas, que presenta una perdida que gas R12 y debido a el costo de la reparacion, se repuso el gas 3 veces cada 4 meses, en esta ultima se quemo el capacitor de trabajo, repuse el capacitor y la heladera arranca y a los 10 segundos para y se repite, encuentro con un ruido intenso al pasaje de refrigernte por la valvula termostatica, lo que indicaria la falta de gas. estoy dispuesto a recargarle gas para lo cual consegui:
1 manifold, 1 garrafa de 2 kg de R12 recargable, una llave criquet, 1 pinza amperometrica. Buscando el procedimiento correcto de carga de refrigerante en el foro encuentro entre varios aticulos lo sig.:
Conecto la garrafa de R12 al manifold con sus dos llaves cerradas, luego desatornillo la valv. de servico lado de succion del compresor saco la tapa de la valv, antes de conectar la manguera de el manometro de baja la purgo abriendo primero la llave del manifold de baja (azul)
¿ debo abrir tambien la llave de el manifold de alta para purgar ese tramo ?
, luego girando la llave de la garrafa 1/4 de vuelta por 3 segundos, acto seguido conecto la manguera a la llave de servicio de baja, pongo en marcha el compresor ,
¿ antes de cargar el freon R12 debo poner en marcha el compresor ?
¿ sirve la lectura de manometro al ser tan corto el ciclo de la heladera descargda, y en ese caso cual seria un valor logico que deberia tener una heladera descargada ?
prosigo abriendo la llave 1/4 de vuelta durante 15 segundos, dejo que trabaje ( ¿ cuanto tiempo para tener un valor de presion estable?) y verifico el valor que marca el manometro de baja , repito esta operacion hasta llegar al valor de presion buscado
¿ que presion en el manometro de baja deberia tener con una carga adecuada ?
¿ el consumo medido sobre el capacitor de trabajo con la pinza no deberia sobrepasar el amperaje marcado en la placa del compresor 4.1 amper ?
Bueno disculpen por lo extenso de la pregunta, pero como dijo alguien cuanto mas me informo mas dudas tengo, gracias por su pronta respuesta.

fhigo

Reputación

asistió a la solución Sab Oct 24, 2009 2:50 am
   
Lo primero que tienes que hacer antes de realizar una carga de gas, presurizar el sistema a unas 100 libras con nitrògeno y verificar si no hay pèrdidas en las uniones de tuercas, en las uniones que salen de la vàlvula termostàtica o automàtica, en los vàstagos de las vàlvulas de servicio, en las juntas del compresor, en el visor de aceite del mismo acmarmetic, etc.Una vez hecho todo esto y probando la estanqueidad de la presiòn y que esta se mantenga en 100lbs,debes de ventear el nitrògeno y hacer un alto vacìo de por lo menos 1 hora, luego, rompes el vacìo inyectando gas y cuando sientas que no entra màs gs refrigerante, enciendes el motocompresor y completas la carga, hasta que el evaporador o congelador/es, se llenen de frìo o se congelen.Espero haberte sido de ayuda.Suerte!

charly08

Reputación

comentario del autor Dom Oct 25, 2009 8:50 am
   
Hola, para hacer la carga de gas nitrògeno, ¿ como deberia estar la instalacion (en vacio, con algo de gas r12) ?
El tema ¨cuando sientas que no entra màs gs refrigerante¨, es una sensacion auditiva, cambia el sonido?
¿ Conocen los valores de amperaje y presion que deberia chequear, para el control de l recargade freon 12 ?
Bueno gracias por colaborar con mis dudas primiivas .

fhigo

Reputación

solución Mar Oct 27, 2009 12:27 am
   
Perdona, pero por lo que veo, tù no conoces ni A de lo que es refrigeraciòn.El nitrògeno es un gas inerte que por ser extraseco, no inyecta humedad al sistema de refrigeraciòn que tù quieres comprobar.Si tù equipo tiene algo de gas, no es imprescindible que lo tires a la atmòsfera, puedes completar la carga a 100 libras como te comentè anteriormente con el gas restante, ahora, si es mucho el gas refrigerante que tiene tu compresor, deberàs ventearlo o echarlo afuera, pues si lo dejas, estos gases freònicos, tienen la particularidad de mezclarse en el aceite y las lecturas manomètricas no serìan las reales.Sigue los pasos que te aconsejo y verifica si encuentras las pèrdidas de gas.De esta manera, y si la estanqueidad de la prueba de nitrògeno, una vez encontradas las pèrdidas se mantiene en 100 libras, por un perìodo no menor a las 24 horas, entonces sì, debes de realizar un buen vacìo con una bomba afin de por lo menos 1 hora.Luego de esto, rompes el vacìo inyectando el refrigerante adecuado para tu equipo comercial que por lo general es freòn 12 y una vez que no escuches que entra màs gas refrigerante al sistema, cierras la vàlvula y enciendes la unidad compresora o condensadora y cuando el manòmetro acuse 5 o 4 libras y siga bajando, inyectas mas gas refrigerante, pero en forma espaciada y verificas que te vaya llenando los evaporadores o congeladores internos de tu armario o heladera.Un consejo, ya que tù no tienes la suficente experiencia, àrmate de paciencia y veràs los resultados.Espero haber sido explìcito y claro en este temario extenso que te he dado, pero si te das un poco de maña, seguramente saldràs adelante y en reparaciones futuras, podràs aplicarlo.Suerte!

charly08

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias

Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.



Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos