| comentario del autor | Sab Feb 09, 2008 4:03 pm | |
|
220V 50Hz 1.30A 180W, capacidad congelamiento 15Kg/24h,fabricado en México año 1997 aproximadamente. Usa un Timer y una resistencia de descongelado, el evaporador tiene adosado un dispositivo de forma cilíndrica que creo es el sensor o termostato ( que entiendo se abre o cierra según la temperatura). El problema es que desde hace unas semanas el aparato trabaja las 24 horas del día y no se detiene en intervalos de tiempo regulares, como lo hacía antes. En el freezer congela normalmente, pero en la parte inferior no se logra un buen enfriamiento. Hace exactamente un año tuvo el mismo problema, lo desarmé y el evaporador estaba cubierto con hielo lo que impedía que el aire frío circulara hacia la parte inferior, entonces procedí a mover el timer con un destornillador hasta oir un clic (según se recomendaba aquí), lo encendí y el refrigerador trabajó normalmente hasta la actualidad. Hoy, un año después, hice el mismo procedimiento para intentar reparalo pero no logro nada, el compresor sigue funcionando y no se detiene nunca.El evaporador se cubre de hielo y no deja circular aire hacia abajo. Hice unas marcas en el Timer para ver si se movía y no cambia de posición. Al desarmar el Timer, las mediciones de continuidad entre los tres terminales que están juntos son correctas, según indican en un tutorial, pero al medir los dos terminales que van al motor no hay continuidad ni pequeña resistencia porque hay un condensador cerámico en serie con uno de los terminales. Al medir sin el condensador si hay continuidad entre los terminales del motor. ¿Puede fallar este condensador y qué pasa si dejo la conexión directa sin el condensador, es peligroso? El Timer es Sankyo TMDJX25RC1 (MO.230VAC 50/60Hz) (SW.3-2 250VAC 5A) (SW.3-4 250VAC 1/3HP) ¿Qué indican estos valores? ¿ Es el Timer de descongelamiento el defectuoso, es normal que el precio de un Timer sea casi un tercio del valor de un refrigerador nuevo( de los económicos), como ocurre donde vivo? ¿Es posible encargarlo por internet, alguno de ustedes me lo puede conseguir? ¿ Se puede reparar o reemplazar por otro que no sea el original? ¿La resistencia que descongela, sólo debe dar continuidad para indicar que está buena? ¿ El sensor cómo se prueba, debe estar cerrado ( continuidad ) en frío y abierto con temperatura ? Infinitas gracias por su ayuda y espero no haber sido demasiado extenso en plantear mi inquietud. |
||
| asistió a la solución | Lun Feb 11, 2008 7:00 pm | |
|
|
||
| comentario del autor | Mar Feb 12, 2008 7:45 pm | |
|
resultaron. Tengo una gran duda que agradecería me aclararan. ¿ Estoy en lo correcto al suponer que no sólo el Timer detiene cada cierto tiempo el compresor para proceder al deshielo, sino que también este se detiene cuando se alcanza la temperatura deseada regulada por el usuario en el termostato que está en el interior del compartimiento inferior(en mi caso)? Explíquenme este proceso, por favor. ¿Como funciona este termostato ajustable ( de 0 a 9) del cual sale una especie de alambre rígido que al final va enrrollado en un cilindrito metálico que recibe el aire helado que viene del evaporador?. ¿ Qué pruebas se pueden hacer para determinar su correcto o mal funcionamiento? |
||
| asistió a la solución | Mar Feb 12, 2008 11:40 pm | |
|
el termostato en este caso lo llamamos de temperatura ambiental y el alambre como tu lo llamas es en realidad un tubo muy delgado el cual esta lleno de gas y es el que capta la temperatura del aire frio proveniente del congelador para probarlo lo pones al maximo # 9 y le colocas un termometro en el compartimento del refrigerador cuando llegue a la temperatura de paro aprox. 2 ºc si no para por estar al maximo giralo poco a poco al minimo y debe de parar escucharas un pequeño clic si no para debes de sustituirlo |
||
| comentario del autor | Dom Feb 17, 2008 4:55 pm | |
|
Primero con el refrigerador apagado, aprovechando que el aparato estuvo detenido dos días, medí continuidad en la resistencia (196 Ohms, el circuito indica 169), continuidad en los fusibles y el sensor de temperatura que va sobre el evaporador da desconectado a Tº ambiente. Segundo,lo encendí durante un día, procedí entonces a girar el Timer, que no se movía, hasta la posición de deshielo (clic), saqué la tapa que cubre el evaporador y la resistencia estaba al rojo derritiendo el hielo, también verifiqué que el sensor de Tº congelago si marcaba continuidad, al cabo de unos minutos todo el hielo desapareció. Es decir todas las mediciones correctas. Se me ocurrió entonces desarmar el Timer, sospechoso de estar defectuoso, comprobé que los terminales que van al motor marcaban continuidad, centré luego mi atención en el condensador (capacitor) que va en el interior del Timer en serie con uno de los terminales que van al motor y lo reemplacé 104J por uno de valor 104K. Lo instalé y encendí el electrodoméstico, el Timer ahora giraba y detenía el compresor en lo puntos de decongelado pero el refrigerador trabajaba durante largos períodos deteniéndose sólo un par de veces además del deshielo. Pasé a comprobar el termostato que se regula de 0 a 9, lo puse en 9 e instalé un termómetro cerca del ducto que entrega el aire helado desde el evaporador, esperé hasta que la temperatura fuera de -2º aprox. y empecé a bajar el termostato desde el 9, 8, 7, 6, 5, y en el 4 se detuvo el compresor. Trabajó así un par de días, largos períodos de funcionamiento del compresor y pocas detenciones incluidas las de deshielo. Con la intención de sacar el termostato para llevarlo a un servicio técnico donde venden repuestos, apagué la heladera moviendo el termostato hasta la posición 0 y después lo desenchufé de los 220V (¿es correcto hacerlo así?), pero me encontré con la sorpresa de un olor a plástico quemado emanando del Timer, en su interior hallé los filamentos que van al motor fundidos y cortados y ya no marcan continuidad. Estoy ahora en el peor de los escenarios con el Timer definitivamente estropeado y con dudas acerca del correcto funcionamiento del termostato. Ayúdenme a tomar una decisión y respóndanme, por favor, una a una las sgtes preguntas: - ¿Es prueba concluyente de que un Timer está defectuoso el hecho de que no gire, como lo noté yo desde un primer momento? Un técnico me dijo que el Timer de un General Electric nunca falla y que el problema debería estar en otra parte, ¿o querrá que lo contrate para repararlo?. - ¿Si el termostato regulable de 0 a 9 está en mal estado puede ser esta la causa de que el Timer no funcione, o trabajan de forma independiente el uno del otro? ¿ Existe algún otro elemento, como un capcitor defectuoso por ejemplo, que impida que le llegue corriente al Timer? - ¿Me hablaron de algo denominado Damper o Dumper (no sé como se escribe), qué es y que relación puede tener con la falla descrita desde un comienzo? - Por último mi duda más importante, ¿reemplazo el Timer por uno nuevo, cambio el termostato por uno nuevo, si es que los encuentro, cambio sólo una pieza o las dos? ¿Y que hay del Damper o Dumper, también lo compro?. Este es el circuito eléctrico del refrigerador, es imposible despegarlo de la parte posterior. Gracias. Cicuito GE.JPG (31,92 KB) ![]() |
||
| comentario | Lun Feb 18, 2008 12:32 am | |
|
p.d. no se te olvide valorar las respuestas. |
||
| comentario del autor | Mar Feb 19, 2008 7:53 pm | |
|
Me dedicaré a buscar un Timer nuevo para reemplazarlo. |
||
| comentario del autor | Jue Feb 28, 2008 7:18 pm | |
|
El Timer es Sankyo TMDJX25RC1 (MO.230VAC 50/60Hz) (SW.3-2 250VAC 5A) (SW.3-4 250VAC 1/3HP) TIMER DEFROST TMDJX25RC1 12HRS 25MIN. ¿Se puede reemplazar por otro, qué caraterísticas debe tener el reemplazo? |
||
| asistió a la solución | Vie Feb 29, 2008 12:54 am | |
|
|
||
| asistió a la solución | Vie Feb 29, 2008 6:32 pm | |
|
Suerte. |
||
| comentario del autor | Vie Feb 29, 2008 8:13 pm | |
|
con 220V. Me podrías explicar un poco más aquello de reemplazarlo por uno de marca Paragon de 10 horas, y que es eso de tener cuidado al conectarlo porque las conexiones están invertidas. ¿ Funcionará con este reemplazo? ¿Está comprensible el circuito eléctrico que envié? Gracias. |
||
| asistió a la solución | Sab Mar 01, 2008 10:17 pm | |
|
algunos trae el timer entre el 3 y 4 pero incluso los he podido modificar internamente. en mi opinion debes tener presente para que es cada contacto y con el tester se sabe haciendo girar manualmente el timer, luego solo vas a la tienda y que tenga los mismos contactos.suele costar para tecnicos unos 35 euros lo mismo al publico está sobre los 50, mas que eso es una estafa. un saludo |
||
| comentario del autor | Dom Mar 02, 2008 8:02 pm | |
|
o tiempo continuo. ¿ Cómo se detremina esto. Se puede apreciar esto en el diagrama eléctrico que envié, qué significa esto de continuo o acumulado? En Google aparece que Timer Defrost TMDJX25RC1 es de 12hrs 25min, ¿es esto correcto? Buscando información acerca de timer Paragon encontré un documento que dice que sus productos pueden reemplazar a cerca del 95% de los modelos existentes. ¿Me serviría, en teoría, el modelo L769-21 de 12horas 21minutos y 240V, para reemplazar al original Sankyo TMDJX25RC1 (MO.230VAC 50/60Hz) (SW.3-2 250VAC 5A) (SW.3-4 250VAC 1/3HP) ? Adjunto documentos sobre Paragon y circuito eléctrico del refrigerador. CTO_ELÉCTRICO GE.JPG (56,95 KB) ![]() Timer_Paragon_Doc(2).pdf (934,94 kb) - Timer_Paragon_Doc(1).pdf (56,25 kb) - |
||
| asistió a la solución | Lun Mar 03, 2008 1:24 pm | |
|
tu timer es de tiempo acumulado y lo puedes notar en el diagrama electrico ya que cuando corta el termostato por frio se corta la corriente comun hacia el timer deteniendose este junto con el compresor en los sistemas de tiempo continuo el timer siempre esta trabajando aunque el termostato corte., y tu timer es de 12 hrs. 25min. |
||
| comentario del autor | Lun Mar 03, 2008 8:05 pm | |
|
timer original que hasta ahora me ha sido imposible localizar. El timer va en un conector en donde entran los cuatro terminales. Permítanme sólo unas preguntas para terminar de comprender por completo el cuidado que debo tener al cambiar el original. -¿ Reemplazarlo por cualquiera significa cambiarlo por un timer de tiempo acumulado de 220V y de 12hrs 25min, o puede haber un margen de diferencia , es decir, puede ser de 6,8,10 ó 12 hrs, o puede ser de tiempo continuo? Aclárenme esto por favor. -¿La numeración de los terminales es estándar para todos los timer, es decir, terminal 2 deshielo, terminal 4 compresor, como es mi caso, o varían de numeración y de posición? Si varían de un modelo a otro, ¿como determino donde va cada cual ? ¿El que va separado siempre va al motor del timer y es 1, o lo más seguro es determinarlo con el tester? Me podrían dar más detalles de las mediciones que se hacen con el tester para determinar cada terminal en el timer de reemplazo. |
||
| solución | Mie Mar 05, 2008 12:22 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Sab Mar 08, 2008 9:40 am | |
|
|
||
| comentario del autor | Mar Mar 11, 2008 12:54 pm | |
|
a la hora de reemplazarlo por uno no original? En un servicio técnico tienen timer de 8hrs para Samsung, me dijeron que ellos los habían probado en casos como el mío, pero no les habían funcionado por la "resistencia interna". Además me dijeron que al reemplazarlo por otro se corre el riesgo de fundir las partes de PVC del refrigerador.El sentido común me dice que esto es imposible, puesto que el bimetal se encargará de cortar la corriente que activa la resistencia cuando el hielo se haya derretido y la temperatura se eleve por sobre los 10 ó 15 ºC. ¿Estoy en lo correcto? Las 12 hrs y 25 min. del timer indican que tarda 25 minutos el proceso de deshielo, ¿ son esos 25 minutos críticos, o pueden variar sin ningún problema con un timer de reemplazo? ¿Por último, puede ocurrir que el timer de reemplazo active el compresor antes de que la resistencia de deshielo se haya desconectado, o el bimetal impedirá que esto ocurra? Con esto termino por aclarar mis dudas, muchísimas gracias. |
||
| sin valorar | Mie Mar 12, 2008 12:36 am | |
|
ademas por que no preguntas por la empresa mabe ya que ellos son los que distribuyen este refrigerador g. e. y su servicio de fabrica es una empresa llamada serviplus ellos te pueden ayudar a conseguir el repuesto original, en cuanto a que se fundan las partes de plastico no es posible porque el bimetalico corta la corriente en cuanto aumenta la temperatura ademas estan los fusibles termicos que en caso de un sobrecalentamiento se funden antes de que otra cosa suceda, y efectivamente son 25 minutos de deshielo y lo ideal seria que rondara cerca del valor original ya que estos minutos estan calculados para el tiempo de goteo y alguna que otra escarcha que la resistencia no haya alcanzado a fundir y en cuanto a que el timer conecte compresor y resistencia no es posible ya que el timer desconecta al mismo tiempo las funciones. |
||
| sin valorar | Dom Mar 16, 2008 7:30 pm | |
|
no envio ctos por que tengo que hacer los analisis estaticos y dinamicos para saber que estan correctos, mi refri es diferente alos ctos que he visto , pero todos tiene el mismo principio de funcionamiento. |
||
| sin valorar | Lun Mar 17, 2008 7:42 am | |
|
ese timer en argentina no vale mas de u$s 10/15.- y son todos basicamente iguales,110/220 v//6/8/12 hs //motor entre 1 y 3 O entre 1 y 4 |
||