Ventilador de Techo no puedo conectarlo...

comentario del autor Mie Mar 04, 2009 10:32 pm
   
Compre un Ventilador de techo marca designers tipo industrial con control de velocidades y luz en la pared al hacer las conexiones segun el diagrama el foco no prende del boton de encendido, si no prende al cambiar de velocidades y disminuye su intensidad cada que cambio de mayor a menor la velocidad.
si alguien tiene la forma de instalarlo correctamente o un diagrama mas claro se lo agradecere mucho

Diagrama.jpg  (99.34 KB)

Diagrama.jpg

Imagen del diagrama del ventilador

trevinja

Reputación

solución Sab May 09, 2009 4:30 pm
   
El problema que vos tenes es que estas utilizando la fase de la lampara conectada al regulador de velocidad.Ese en lugar de conectar al regulador de velocidad lo conectas a la llave de la luz de encendido.Te subo unos dibujitos como para que te puedas orientar un poco.No lo hago en base al grafico tuyo porque hay partes borrosas pero mas o menos interpreta el que yo pongo y aplicalo en el tuyo, en si las conexiones son las mismas cambian los colores de cable