Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Lun Ene 28, 2008 5:22 pm | |
|
les cuento que tengo un ventilador de techo Imperio, se quemó y lo rebobinaron, era con luces pero el técnico le sacó los cables de las luces, al querer instalarlo lo puse como si fuera sin luz, pero ahora prende la luz del cuarto al arrancar el ventilador; les agardecería si me dan una mano. gonzalez pedro |
||
| asistió a la solución | Lun Ene 28, 2008 5:34 pm | |
|
Uniste el retorno del ventilador y el retorno de la luz, lo tienes que separar. La luz te prende con toda la potencia o a potencia mas baja? Tienes que dar mas datos: - cuantos cables tienes en el caño de bajada de la caja de techo hasta el selector de velocidad? - Cuantos cables salen del ventilador? - Etc, cuantos más datos des mejor. En este link tienes el circuito de las conexiones de un ventilador con luz http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=29291 Y acá esta bien explicado http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/electricidad-domiciliaria-t225473.html Cualquier duda pregunta. Suerte. Oscar.........Buenos Aires |
||
| asistió a la solución | Lun Ene 28, 2008 8:01 pm | |
|
Si no tenes buscapolo comprate uno que sale dos mangos, entonces: 1. En la pared buscas fase y la mandas donde la tecla y el selector de velocidad estan unidos. Despues del otro punto de la tecla mandas un cable y del otro punto del selector mandas el otro. 2. Y en el techo el neutro lo unis a un punto del ventilador y la lampara, del otro punto de la lampara y el ventilador cada uno a los dos cables que llegan de la pared. Si ves que prenden al reves los invertis y listo. |
||